Kompanzasyon Egzersizleri

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,887
Puanları
856
Forumumuz üyesi ve KAEL mühendisi Sn.Ethem Güner,kompanzasyon ile ilgili bilgilerimizi
gözden geçirmemiz için,bir tekst hazırlamış ve cevabını daha sonra göndereceğini belirt-
miştir.Vakitsizliği nedeniyle,foruma yüklememi benden istemiştir.
 

Ekli dosyalar

  • SORU VE CEVAPLARLA kompanzasyon-2003 belgesi.rar
    17.9 KB · Görüntüleme: 3,956
Sorular güzel gerçekten.

Cevap 6: 163A

Cevap 13a: 230A 1kVAr, 400V 3kVAr
Cevap 13b: 85uF

Cevap18: 2 adet 5uF kondansatör seri bağlanır (2,5uF oldu). Bu gruba 3 adet 5uF kondansatör paralel bağlanır (2,5+5+5+5=17,5)

Cevap 28a: 400V'ta 3,3kVAr 230V'ta 1,1kVAr
Cevap 28b: 400V'ta 6,6kVAr 230V'ta 2,2kVAr
Cevap 28c: 400V'ta 5kVAr 230V'ta 1,65kVAr
 
Bu soruları bende , Ethem bey adına yüklemek ıstedım ama, WORD dosyasını eklemeyemedım, bır daha başımı gelırse diye, word dosyalarını nasıl ekleyebiliriz...
 
Soruların bazılarını bvende cevaplamaya calısayım.
4. 40 kw.lık motorun güç sayısı, yüklenmesıne göre değişir, düşük yüklerde, güç kat sayısı düşük, motor yuklendıkçe de yuksekdır,
9. 0,9 enduktıf ve 0,7kapasıtıf tangantlarını bulup, 0,9 un tangantından 0,7 nin tangantını bularak, cıkan "K kat sayısını mevut güç KW, ile çarparız..
5-6. Deşarj dırenç ve bobini; konsansatörde gerılım kesıldıgınde, uclardakı mkalan gerılimi tehlıkesı sevıyeye ındırmeye yarayan direnç ve bobın lerdir..
14. Motor girişine reaktöre konursa, motor gerilimi bir miktar düşer (Bu cevap Sn Ethem GÜner'den kopyadır, dürüst olayım.
16. Yıldız /üçgen motora, kontaktör çıkıslarına dırekt kondansatör bağlanırsa, a) yıldız dan üçgene geçişde kondansatör ve dolayısıysla motor uclarında gerilim yükselmesi olur.Ayrıca, bagflantı termıkröle cıkısından yapılmıssa, motorun çekeceği akım azalacağından, yenı çekılenakıma göre termık akımı düşürülmelidir..
19. Harmonık belırtılerınden bazıları, a)elektronık kartların sık sık bozulması, b) kondansatörlerın sık sık bozulması,
20. Sistemden kapasıtıf yük cekılıyorsa, analızor den veya RKG nın göstergelerınden okunduğu kadar reaktör baglanmalıdır
21. Benım başıma gelenı anlatayım, gerılım kesılıp gelmelerınde trafolar da delınme oluyordu, kablo uclarına parafudr bagladık, Sızzın önerınızde dınlerım tabiiki,,
24. Kondanstörlerın harmonıukden etkılenmemsi için, önlerıne reaktör bağlamalı, ve/veya (bır önlem olarak) daha yuksek gerılımlerrde 500-550 V, gıbı degede kondansatö grupları seçilmelidr.
25. Reaktif güç; sistemde mevcut trafo, balast, elektrık motoru gibi bobinli alıcıların çalışabıllmeleri için gereklı olan mıknatıslanma akımıdır.
26.Sistem cosinüsü, *,8 den 0,98 e yukseltılırse, o kablodan gecen akım da artar.
27,Kondansatör gruplarında, 1-2-4-8 sıralama; ılk kondansatörün katları olarak, diğer grupları secme ve yerleştırmedir.(mısal;5-1-20-40 kVAR gibi)
 
Sayın ethemgüner, paylaşımınız için teşekkürler. Faydalı bilgiler.
 
Ethem Abi, hem yaşı hemde meslekteki engin tecrübesi ile kendisini tanıyan herkes tarafından saygı duyulan ve duayen olarak kabul edilen bir mühendis abimizdir. Bende bir mühendis olarak kendisinin bilgi ve tecrübelerinden çok faydalandım. Paylaşımınız için çok teşekkür ederim Ethem Abi..Saygılarımla...
 
Lütfen kişiler hakkında yorum yapmadan evvel daha önceden yazdığı mesajları inceleyelim. Forumda gereksiz yere polemikler oluşmasın ve değer verdiğimiz (duayen) kişileri incitmeyelim.

Konu dışı mesajlar silinmiştir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,820
Mesajlar
930,493
Kullanıcılar
452,638
Son üye
B_Tesla

Yeni konular

Geri
Üst