Kompanzasyon Egzersizleri

Selamünaleyküm arkadaşlar kompanzasyon panomda 1.kadememde l fazı 2.kadememde ise t fazı yok kondansatorleri değiştirdim.ama yine sorunun devam ediyor.şönt reaktörlerlerden yaparmi onları değiştirmeyi düşünüyorum.
 
Sigortalarınız tek fazlı ise onlara ve kon-
taktörlerinize baktınızmı ?
 
Kontaktörlere baktım voltaj ve geçirgenliğini ölçtüm sıkıntı yok gözukuyor şönt reaktörler den yapabilirmi giris ve çıkışlarını olcsem
Kontaktörlere baktım voltaj ve geçirgenliğini ölçtüm sıkıntı yok gözukuyor şönt reaktörler den yapabilirmi giris ve çıkışlarını olcsem
Evet sigortalar tek faz üzerinden
 
Sigortalar sağlamlığını kontol ettinizmi ?
Sağlamsa,kondansatörlerde sorun var demektir.Reaktörlerde sorun varsa,kon-
dansatörlerden akım geçmiyor olması beklenen bir durumdur.Onlarıda tabiki
kontrol etmeniz gerekir.
 
Merhabalar
Kompanzasyon içinde yeniyim o yüzden cehaletimi mazur görün. Pano tasarlarken bazı kontaktör çıkışlarına 3 fazlı kondansatör bazılarına ise 1 fazlı kndansatör bağlanıyor bu neden ve neye göre hesaplanır yapılıyor? Yani 1 fazlı yada 3 fazlı kondansatör başlamamız gerektiğine neye göre karar veriyoruz.
Teşekkürler
 
Merhabalar
Kompanzasyon içinde yeniyim o yüzden cehaletimi mazur görün. Pano tasarlarken bazı kontaktör çıkışlarına 3 fazlı kondansatör bazılarına ise 1 fazlı kndansatör bağlanıyor bu neden ve neye göre hesaplanır yapılıyor? Yani 1 fazlı yada 3 fazlı kondansatör başlamamız gerektiğine neye göre karar veriyoruz.
Teşekkürler
İşletmedeki yüklerin durumuna göre tek fazlı kondansatör de panoya eklenir. Eğer işletmede tek fazlı yükler bulunuyorsa bu yükler çalıştığında üç fazlı bir kondansatörü devreye alırsanız diğer fazların kapasitif oranını yükseltirsiniz. Kaç tane ve hangi fazlara kullanılacağını nerden bileceğiz derseniz. Normalde çalışan bir işletmeye enerji analizörü ile yapılan ölçüm sonrasında pano yapılmalıdır ancak pratikte bu olmayacağı için tecrübeye dayalı olarak hazırlanmaktadır.
 
Teşekkür ederim
 
Soru cevpları,Sn. Ethem Güner trafından gönderilmiştir.Kendilerine teşekkür ederim.
Öncelikle forumda yeni ve Elektrik hakkında sizlere göre sıfır olduğumu belirtmek isterim.
Yaşadığım bir problem hakkında sizlerin tecrübesine çok ihtiyacım var. Bana burada yardımcı olursanız müteşekkir olurum.
Yeni taşındığım fabrika binasında 480 KW şebeke bağlantımız var. Ana trafo, binamızda ki trafoya 8-10 metre uzaklıkta. Bu ana trafodan şu an 3 fabrika besleniyor. Yaklaşık 7 ay önce ilk tespitini yaptığım nötrden gelen faz sıkıntısı, sırtımızdaki diğer fabrikada bulunan bir makinanın bobininin bozulmasından (şişmesi) olduğu anlaşıldı. Bobin değiştiğinde problem kalktı.
Bu arada benim firmamda bulunan CNC makinaların 2 tanesinde PC ve bord arızaları oldu. Biz bu arızaları yıpranma gibi değerlendirerek giderdik.
Bu günlerde tekrar başlayan problem (aynı şekilde nötr üstünden gelen faz) etkeni de bir el matkabı (breyz) olduğunu buldum. Bu arada ben problemi çözmeye çalışırken arıza durumu bir olup bir gidiyordu. O yüzden hızlı çözemedim. Geçen sürede ise CNC bir makinanmda ki servo sürücüsü ve bir başka makinamdaki powersuplay zarar gördü.
Size sormak istediğim trafodan arıza sebebi ile bize kadar gelen bu nötr üstündeki fazı harmonik filtre ile engelleye bilirmiyim?
 
Hayır.O arıza,sigortayı attıramayan bir alı-
cıdan veya devrede arızalanmış olan bir
parafudrdan kaynaklanan bir arızadır.Arı-
za noktası tesbit edilip giderilmediği süre-
ce,nötr üzerinde gerilim görmeye devam
edersiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,853
Mesajlar
930,782
Kullanıcılar
452,712
Son üye
berkaykara1

Yeni konular

Geri
Üst