kompanzasyon gereklimidir ?

Bence, buradaki mesele aktif-reaktif güç çekme değil, bağlantı gücü değeridir.

13+13 = 26 KW enerji çekecek bir abonenin bağlantı gücü 9 KW ve daha küçükse demand değerinden ceza yememek için bağlantı gücünü (yapacağı sözleşme ile) arttırması gerekir.
Varsayalım 30 KW bağlantı gücü sözleşmesi yapıldı.

Bu durumda da;

9 kW bağlantı( talep) gücünün üzerindeki tüm aboneler reaktif güç kompanzasyonu yapmak zorundadır.

ifadesinden dolayı hiç endüktif-kapasitif güç çekmese dahi kompanzasyon yapması gerekmektedir.
 
Arkadaşım;
9 kw dan yukarı tesısler (baglantı gücü) rektıf kapasıtıf gücü ölçmek için sayaç baglatmak zorundadırlar. Kompansazyon yapmak müşteriye baglıdır. Sizin yazınzda da, bu belirtilmiş.

"Kompanzasyon sisteminin uygun bir şekilde çalıştığı; aktif enerjinin yanında, şebekeye verilen ve şebekeden alınan reaktif enerjiyi saptayan sayaçlarla ölçülmesi zorunludur. Bu sayaçları bulundurmayanları aktif enerjinin %90’ı kadar reaktif enerji çektikleri kabul edilerek, bu reaktif enerji bedeli her fatura döneminde tahakkuk ettirilir."
 
Sayın @zeybek,

9 kw dan yukarı tesısler (baglantı gücü) rektıf kapasıtıf gücü ölçmek için sayaç baglatmak zorundadırlar. Kompansazyon yapmak müşteriye baglıdır.

Bu ifadeniz çok iddialı.

"9 kW bağlantı( talep) gücünün üzerindeki tüm aboneler reaktif güç kompanzasyonu yapmak zorundadır." ifadesi sizin yukarıda yazdığınız anlama gelmiyor benim için.

Elimizde yazılı yönetmelik-karar var ama bizler yine anlaşamadık.:(
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst