mrb arkadaşlar kompanzasyon hesabı nasıl yapılaır kaç kw lık güce kaç kvar kondansatör kulanmalıyom yardımlarınızı beklıyorum tşk.
 
q=p.(tan@1-tan@2) burda cos@1=0,8 hedef cos@2=0,98 gibi bir sayıdır. Çıkan sonuç ta sana kVAr cinsinden kondansatör gücünü verir. Sonra bunu gruplara bölersin. Eğer trafonun endüktifini de karşılayacaksan yüzde 3 yüzde 5 kadar sabit grup tesis etmen gerekir.
 
Hoca en kısa hesap su.3 aşağı 5yukarı 0.67 ile gucu carp.zararı olmaz uzun vadede iyi iş derler.

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
muhammed kardeş 0,67 i nasıl hesaplayıp buldun
 
İşini yaptigim yerlerin opsiyonlu cos q si olarak soyledim. trifaze yuklere bakip kademe sayisni ayarla.mümkün oldugunca tek faz da ise kademleri böl.

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
Arkadaşlar kompanzasyona yeni başlayan birisi olarak sormak istiyorum yeni yapılmış bir binanın kompanzasyon hesabını nasıl bulabilirim şimdiden teşekkürler
 
Arkadaşlar kompanzasyona yeni başlayan birisi olarak sormak istiyorum yeni yapılmış bir binanın kompanzasyon hesabını nasıl bulabilirim şimdiden teşekkürler
öncelikle kardesim cos q bulman gererk yükler neler kac kw gücün var bunları bilmeden saglıklı birsey yapamazsın bende yeniyim ama ögrendigim en temel kurallar bunlar
 