kompanzasyon hesaplaması

hasancavus

Üye
Katılım
31 Tem 2008
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
46
selam arkadaslar bu degerlere göre hesaplama yapabilirmisiniz
aktif güç 180- endüktif güç580- kapasitif 880-
43973.577--------8394.850--------------87.544------
44008.354--------8312.530--------------87.548------
44351.801--------8389.040--------------88.109------
44376.294--------8394.208--------------88.158------
44446.658--------8405.972--------------88.253------
44495.640--------8407.735--------------92.507------
bu degerler 15 güm icerisinde alınan degerlerdir cok o.98
 
44495-43973 = 522
8407-8394 =13
92 - 87 =5
13 / 522 =2,4 Endüktif
5 / 522 = 0,95 Kapasitif
Sonuçlar,oldukça iyidir.
 
bend e1 haftalık deger yazıyorum bizim gidiş nasıl acaba arkadaşlar ben hesapladım ama pek anlayamadım .

aktif ***reaktif ***kapasitif
172,425 20,402 6,683
162,169 19,374 6,661
10,256 1,028 0,022


0,100 0,002
 
yeni abone galiba

endüktif....%11
kapasitif...%0,03
değerleriniz iyi.
 
edüktif %11 demişsiniz
kapasitif % 0,03 demişsiniz
Kapasitif % 3 mü yoksa % 0,03 mü
birde endüktifi nasıl %11 buldunuz bi yazabilirmisinşz acaba?
 
reaktif tüketim/aktif tüketim= %..... indüktif
kapasitif tüketim/aktif tüketim= %.......kapasitif
 
yani rekatifi hesaplarken

1,028/10,256*100=10,023

kapasitifi hesaplarkende

0,022/10,256*100=0,215
dogrumu bu yazdıklarım acaba .
 
aynen dogrudur....

yeni abone diyerek son endeks üzerinden hesaplama yapmıştım..

sen belirlediğin zaman aralığında endeks alıp hesaplayarak kontrol etmeye devam et..
kolay gele...
 