kompanzasyon hesaplaması

hasancavus

Üye
Katılım
31 Tem 2008
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
46
selam arkadaslar bu degerlere göre hesaplama yapabilirmisiniz
aktif güç 180- endüktif güç580- kapasitif 880-
43973.577--------8394.850--------------87.544------
44008.354--------8312.530--------------87.548------
44351.801--------8389.040--------------88.109------
44376.294--------8394.208--------------88.158------
44446.658--------8405.972--------------88.253------
44495.640--------8407.735--------------92.507------
bu degerler 15 güm icerisinde alınan degerlerdir cok o.98
 
44495-43973 = 522
8407-8394 =13
92 - 87 =5
13 / 522 =2,4 Endüktif
5 / 522 = 0,95 Kapasitif
Sonuçlar,oldukça iyidir.
 
bend e1 haftalık deger yazıyorum bizim gidiş nasıl acaba arkadaşlar ben hesapladım ama pek anlayamadım .

aktif ***reaktif ***kapasitif
172,425 20,402 6,683
162,169 19,374 6,661
10,256 1,028 0,022


0,100 0,002
 
yeni abone galiba

endüktif....%11
kapasitif...%0,03
değerleriniz iyi.
 
edüktif %11 demişsiniz
kapasitif % 0,03 demişsiniz
Kapasitif % 3 mü yoksa % 0,03 mü
birde endüktifi nasıl %11 buldunuz bi yazabilirmisinşz acaba?
 
reaktif tüketim/aktif tüketim= %..... indüktif
kapasitif tüketim/aktif tüketim= %.......kapasitif
 
yani rekatifi hesaplarken

1,028/10,256*100=10,023

kapasitifi hesaplarkende

0,022/10,256*100=0,215
dogrumu bu yazdıklarım acaba .
 
aynen dogrudur....

yeni abone diyerek son endeks üzerinden hesaplama yapmıştım..

sen belirlediğin zaman aralığında endeks alıp hesaplayarak kontrol etmeye devam et..
kolay gele...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,758
Son üye
aprnck

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst