kompanzasyon hesaplaması

siz bu hesabı neye göre yaptınız


bencede mantıklısı o olması lazım hergün bakıyorum panoya giriyormu girmiyormu devreye diye...az kalsın beni kalpten götürecektin usta yapma böyle şakalar ne olur:eek:
 
hesaplamalar endekslere göre yapılır.
2 olsun 1 olsunla olmaz.

2 olsun 1 olsun la değil çıkan dğere A olsun demek istedim ve arkadasın verdiği değerlere göre hesapladım

verilen değerler
02.09.2010 aktif 930.025 reaktif 92,911 kapasitif 10,518
03,09,2010 aktif 932,530 reaktif 93,084 kapasitif 10,518


aktif=932-930= 2
reaktif=93-92=1 -- 1/2*100=0.5*100=50
kapasitif=10-10 -- 0/2*100=0*100=0

Sayın Genç arkadaş;

Değerleri günlük olarak alıyorum, ben hesaplamamı bu şekilde yapıyorum

Aktif Güç T(1,8,0) ilk deger = X1
Aktif Güç T(1,8,0) ikinci deger = X2

Endüktif Güç Rİ(5.8.0) ilk deger = Y1
Endüktif Güç Rİ(5.8.0) ilk deger = Y2

Kapasitif RC(8.8.0) ilk deger = Z1
Kapasitif RC(8.8.0) ilk deger = Z2

buna göre;

(Y2-Y1)/(X2-X1)*100<=20 Endüktif

(Z2-Z1)/(X2-X1)*100<=15 Kapasitif

bunu excel de hesaplıyorum

yani kapasitif aşımı var yinede değilmi


buda son faturam
eğer kapasitif değerini aşıyorsam neden buzamana kadar ceza gelmedi
 
arkadaşın aldığı değerler çok kısa zaman için alınmış değerler.bu yüzden tüketimler çok yüksek değil.bu nedenle hesaplamaları yaparkende virgülden sonraki değerlerinde hiç olmazsa birinci basamaktakini de hesaba katmak lazım.
3 gün ,5 gün veya bir hafta sonraki değerleri almış olsa virgülden sonrasını hesaba katmamanız çok fazla bir şey değiştirmez.ancak buradaki süre kısa olduğundan mutlaka virgülden sonrasınıda hesaba katmanız gerekir.
 
bir haftalık değerleride yazacağım . ilk önce bir hafta olsun..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst