kompanzasyon için kondansator hesabı

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
arkadaşlar kondansatorlerin kaç kvar olacağınıneye gore nasıl hesaplıyoruz kurulu gucun yuzdelik diliminden mi acaba

motor guç dağılım cetveli gibi birsey varmı acaba
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
örnek kompanzasyon için gereken kondansatör gücü nasıl hesaplanır

cosfi-1- 0.55 acos..56.63 tan..1.518
cosfi-2- 0.97 acos..14.06 tan..0.250
1.518-0.250= k 1.268
s100kva x cos= p55kw
p55x1.268=Q 69.74 kvar bulunur
gereken kondansatör gücü 69.74 kvar
 
arkadaşlar kondansatorlerin kaç kvar olacağınıneye gore nasıl hesaplıyoruz kurulu gucun yuzdelik diliminden mi acaba

motor guç dağılım cetveli gibi birsey varmı acaba

cosφ1: Tesisin kompanzasyon öncesi açısı (projelendirmelerde 0,7 kabul edilir)
cosφ2: Hedeflenen cosφ değeri (Hedef cosφ değeri 1 alınır.)
P:Talep edilen aktif güç değeri (w-kw)
Qc:Toplam kondansatör gücü ihtiyacı (VAr-kVar)
k:tanφ1-tanφ2
Qc=Pxk
 
250 kwa için gereken kademe sayısı ve kvar değerleri konusunda yardımlarınızı bekliyorum
 
Motounuzun Cosq değerini 0,87 civarında kabul edersek ( en doğrusu,etiketini okumanızdır ),140 kvar kondansatör koymanız gerekir.Çıkacak sonuca göre ,ekleme/çıkarmaya daha sonra karar verebilirsiniz.
 
250kwa diye bir güç tanımlaması yoktur, demek istediğiniz 250 kW mı ? 250 kVA mi? yoksa 250 kVAr mı?
kademeler için çeşitli kombinasyonlar yapılabilir. kullandığınız reaktif güç kontrol rölesininn kademe sayısına göre 1-1-1 ,1-2-2...,1-2-4-4.. vb kombinasyonları yaparak kademe kondansatörlerini gruplayabilirisiniz
 
Motounuzun Cosq değerini 0,87 civarında kabul edersek ( en doğrusu,etiketini okumanızdır ),140 kvar kondansatör koymanız gerekir.Çıkacak sonuca göre ,ekleme/çıkarmaya daha sonra karar verebilirsiniz.

motor cos fi değerine bakarak hesapla. yoksa fazla veya eksik çıkabilir . (120-180 arasında değişebilir. ) Önemli bir konuda 250 kw motora yol verme şekli.VFD ile yol veriyosan kompanzasyon gerekmez.
 
250 kwa için gereken kademe sayısı ve kvar değerleri konusunda yardımlarınızı bekliyorum

Yükünüzün türü nedir? Yük çeşitliliğine göre değişir bu. Mesela:
Ağırlıklı olarak ısıtıcı yükünüz varsa gerekli kondansatör miktarı azalır. Mekanik balastlı aydınlatmalar çoğunlukta ise bu sefer de artması erekli toplam kondansatör gücünün. Motorlarınız fazla ise, büyük güçlü motorların etiketindeki cosfi değerlerine ve güçlerine bakmanız gerekli.
Detaylara indikçe olay netleşir...
 