Kondansatörlerin,1,3 katı akım çekmesine ! müsaade edilir.Sigortanın açma karakteristikleride 1,1x In den başlar.Bu durumda,1,3 x 1,1 = 1,43 kat akım,herzaman için müsaade edilmesi gereken akımdır.Bu rakam,1,6-2 olarak uygulanıyor.
sami bey, listeyi sipariş etmekden önce şöyle bir şey daha sorayım konun oturması amacıyla,
30 kvar ın gereksinimlerini takip edelim.
43 A gereksinimi olduğu yazmış 1,6 katı 63 A geçtiği için mecbur 100 A sigorta istemiş. Ancak kademe kablo kesiti 6 mm2.
aşırı akım çektiğinde kablo kavrulur sigorta açmaz. kablo kesiti 100 A geçmesi gerekmez mi?
teşekkür ederim. öğleden sonra tedariğine başlıyorum. sonuçları buradan yazmaya devam edeceğimTam tersine.ömürlerini uzatmış olursunuz.
Arızayı nasıl çözdünüz yazmamışsınız... Aynısı benimde başımda... Bilgilendirseniz sevinirimkompanzasyon ile ilgili sıkıntılarımız bulunmakta.
ekran görüntüsünü aşağıda bilginize sunuyorum.
ilk 3 kademe boş gibi. ama orada da kondansatör var.
bu 3 kademeyi söküp tesiste göre kondansatör nasıl takabilirim?
kendi otomatik tanıyor mu?
bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?