kompanzasyon sorunu!

ice_man374

Üye
Katılım
30 Nis 2007
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
39
sayactan okuduğum değerler.......1.8.0=1270 1.8.1=589, 1.8.2=280,1.8.3 =399, 5.8.0= 336 bu değerler ne anlama geliyoo?
şimdi büyük bir su pompalama deposu gibi bir yerde kompanzasyon yapılmış daha önceden fakat reaktif cezası ödüyomuş bu yer.... ben bugün ilk defa baktım ve kompanzasyon hakkında teorik bilgim var sadece...
12 kademeli Entes rg3-12cs r.g.l kullanılmış ve sadece 2.ve 4. kademe ışıkları yanıyo sabit bir şekilde ....cosQ değeri 0.3 gösteriyo 1 e ayarlanmış..

sizce ne yapmalıyım sorun nerden kaynaklı olabilr....acil yardımlarınızı bekliyorm
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sayaçtan okuduğunuz değerler, bu haliyle bir anlam ifade etmiyor. 1.8.0 , 5.8.0 ve 8.8.0 değerlerini , belirli bir arayla okuyup , yazmanız gerekiyor. Belirli ara 1-2 saat de olabilir ama, en sağlıklısı en az 1 gn ara ile olması olur. Çünkü motorun ne aman devreye gireceği belli olmaz diye düşünüyorum. 0,3 cosfi değeri bana abuk bir değer gibi geldi. Acaba bu 0,3 kapasitif midir? Kapasitif ise, kontaktörler yapışmış olabilir. Ama endüktif ise ( röle ışığından anlaşılır, ya kapasitif yanar, ya endüktif) 2 kondansatöre rağmen, 0,3 cosfi olan bir motor olamaz.
Kapasitif değilse ve kontaktör yapışmadıysa. Röleye otomatik tanımlama yaptırmanız işe yarayabilir.
akım trafosu bağlantılarını da kontrol etmenizde yarar var.
siz sayaçtan belirli süre aralıkla aldığınız değerleri, ya da faturadaki cezaya giren endeksleri yazarsanız, daha çok verimiz olmuş olur.
 
eğer kompanzasyondan anlıyorsanız kondansatör güçlerine bakın sıralama nedir yüklere uygunmu eğer bunlarıda tam olarak yazarsanız verdiğiniz değerleride sayın mustafanın dediği gibi en ssağlamı 1 günlük olanıdır saatlik sağlıklı olmaz o an kapasitif yükte olur endüktif yükte olabilir vede çarpanınızıda söyleyin
 
Sayaçtan okuduğunuz değerler, bu haliyle bir anlam ifade etmiyor. 1.8.0 , 5.8.0 ve 8.8.0 değerlerini , belirli bir arayla okuyup , yazmanız gerekiyor. Belirli ara 1-2 saat de olabilir ama, en sağlıklısı en az 1 gn ara ile olması olur. Çünkü motorun ne aman devreye gireceği belli olmaz diye düşünüyorum. 0,3 cosfi değeri bana abuk bir değer gibi geldi. Acaba bu 0,3 kapasitif midir? Kapasitif ise, kontaktörler yapışmış olabilir. Ama endüktif ise ( röle ışığından anlaşılır, ya kapasitif yanar, ya endüktif) 2 kondansatöre rağmen, 0,3 cosfi olan bir motor olamaz.
Kapasitif değilse ve kontaktör yapışmadıysa. Röleye otomatik tanımlama yaptırmanız işe yarayabilir.
akım trafosu bağlantılarını da kontrol etmenizde yarar var.
siz sayaçtan belirli süre aralıkla aldığınız değerleri, ya da faturadaki cezaya giren endeksleri yazarsanız, daha çok verimiz olmuş olur.

Hocam verdiğiniz cevaplar için çok teşekkürler...bahsettiğiniz 1.8.0 aktif,5.8.0 endüktif,8.8.0 kapasitif değerler olduğunu siteden araştırarak öğrendim..şimdi ben bu değerleri diyelim 1 gün arayla okudum diyelim ...farklarını alıp oranlıycaz galiba normal hesapla..birde kapasitif değer değildi okuduğum cosfi endüktifti...ya sistemde bir anormallik var gibi ve okadar kondansatör grubu bağlanmışki yer yok diye panoda başka panolarda ayrı ayrı konulmuş kafam karıştı...schneider gelip sistemi kurmuş 1 yıllık bir işletme ve kurduklarından beri böle olduğunu iddaa ediyolar çalışanlar ama 2 aydır farketmişler...yani karışık bir durum var ortada...röle kademelerinden 2. ve 4. kademe sabit bir şekilde yanıyo bu normal mi???
ya açıkcası ben yeni mezun elektrik-elektronk müh. yim ve teorik bilgim var ama pratikte karşıma çıkınca önce neye bakarım yada faturadan cezaya giren miktar bana ne ifade eder pek bilgim yok...yanıtlarınızı biraz geç okuduğum için hafta sonuda kapalı orası onun için pazartesiye kaldı sorduğunuz bilgileri öğrenmek..bundan dolayı msn mi veriim eğer eklerseniz bu konuda çok sorum olcak..yani bir işletmeye gittm mesela ilk ne yaparım sayactan yada faturadan ne gibi veriler elde ederm ve nasıl kullanırım gibi...eğer beni eklerseniz çok sevinirm..... [email protected]
teşekkürler....

eğer kompanzasyondan anlıyorsanız kondansatör güçlerine bakın sıralama nedir yüklere uygunmu eğer bunlarıda tam olarak yazarsanız verdiğiniz değerleride sayın mustafanın dediği gibi en ssağlamı 1 günlük olanıdır saatlik sağlıklı olmaz o an kapasitif yükte olur endüktif yükte olabilir vede çarpanınızıda söyleyin

Hocam dediklerinizi ii anlıyorum fakat devasa bir sistem var karşımda ve yükleri tesbt etmem mümkün görünmüyo pek...bu durumda yanılmıyosam s=1.73*u*ı formülünden hareketle hat akımını ve gerilimini ölçüp sonra S görünür gücü bulmam gerek...sonrada P=S*cosfi den aktif gücü bulmam gerek ama bunu için cosfi değerini nasıl bulurum bilemiyorm (diyelim ki 0,7 aldık)...sonra Q1=P*tanfi1 den kompanzasyonsuz reaktif gücü sonrada istediğim cosfi=1 diyelm ...Q2=P*tanfi2 yi bulur sistem için gerekli Qc yi bulurum.(Qc=P*(tanfi2-tanfi1))
heralde böle yapmam gerek böle bir sistem için....siz ne düşünysnz bu konuda??
doğru mu sizce yardımcı olrsanız sevnrm...
teşekkrler....
(bu araada sizde beni eklersenz msn ye çok sevinrm)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hocam verdiğiniz cevaplar için çok teşekkürler...bahsettiğiniz 1.8.0 aktif,5.8.0 endüktif,8.8.0 kapasitif değerler olduğunu siteden araştırarak öğrendim..şimdi ben bu değerleri diyelim 1 gün arayla okudum diyelim ...farklarını alıp oranlıycaz galiba normal hesapla..birde kapasitif değer değildi okuduğum cosfi endüktifti...ya sistemde bir anormallik var gibi ve okadar kondansatör grubu bağlanmışki yer yok diye panoda başka panolarda ayrı ayrı konulmuş kafam karıştı...schneider gelip sistemi kurmuş 1 yıllık bir işletme ve kurduklarından beri böle olduğunu iddaa ediyolar çalışanlar ama 2 aydır farketmişler...yani karışık bir durum var ortada...röle kademelerinden 2. ve 4. kademe sabit bir şekilde yanıyo bu normal mi???
ya açıkcası ben yeni mezun elektrik-elektronk müh. yim ve teorik bilgim var ama pratikte karşıma çıkınca önce neye bakarım yada faturadan cezaya giren miktar bana ne ifade eder pek bilgim yok...yanıtlarınızı biraz geç okuduğum için hafta sonuda kapalı orası onun için pazartesiye kaldı sorduğunuz bilgileri öğrenmek..bundan dolayı msn mi veriim eğer eklerseniz bu konuda çok sorum olcak..yani bir işletmeye gittm mesela ilk ne yaparım sayactan yada faturadan ne gibi veriler elde ederm ve nasıl kullanırım gibi...eğer beni eklerseniz çok sevinirm..... [email protected]
teşekkürler....

form içerisinden senin sordugun bütün sorular sorulmuş ve cevaplanmıştır biraz daha araştırırsan form mu anlıyacaksın temel olarak ;
işletmeniz de kullanılan cihazların yapılsal olarak özellikleri sistemde ne tip bir etki oluşturdukları önemli siz motorlardan bahsedeiyorsunuz bunlar endüktüf yük yaratan makinalardır bu endüktüfü bastırmak için sisteme kondansatörlerle
kapastif yük yüklenir.kondansatör grubların gücünü ve en önemlisi monefaze veya trifazemi olacagı işlatmedeki makinalara baglıdır kullanmış oldugunuz röleye rahatlıkla monefaze de baglanabilmektedir tavsiye olarak
işletmenizin tam gücünü ve motor etiketlerinden cosq degerlerini ögrenin bu size ne kadarlık bir kondansatör gücü gerekli oldugunu verecektir(pxcosq=kvar
yapılan elektiriksel işlemleri yani pano dizaynı nı çözün,akım trafolarından bütün yükün geçtiginde emin olun akım trafolarınızın uygun degerde seçilmesine dikkat edin röle baglantılarını kontrol edin (akım trafo ile besleme gerilim leri aynı baradan olmalıdır ) ilk kondansatör grubunuz trifaze ve en büyük degerde oldugundan emin olun röle üzerinden kondansatörleri on veya off olmasını gözlemleyin kondansatörelerinizin saglamlıgını pens ampermetre ile kontrol edin sigortaları kontaktörlerinizi deşarj dirençleri veye rölesini kontrol edin akım trafo oranına dikkat edin(100/5=20)
gözlemlerini bildirirsen daha çok yardımcı oluruz kolay gelsin
 
form içerisinden senin sordugun bütün sorular sorulmuş ve cevaplanmıştır biraz daha araştırırsan form mu anlıyacaksın temel olarak ;
işletmeniz de kullanılan cihazların yapılsal olarak özellikleri sistemde ne tip bir etki oluşturdukları önemli siz motorlardan bahsedeiyorsunuz bunlar endüktüf yük yaratan makinalardır bu endüktüfü bastırmak için sisteme kondansatörlerle
kapastif yük yüklenir.kondansatör grubların gücünü ve en önemlisi monefaze veya trifazemi olacagı işlatmedeki makinalara baglıdır kullanmış oldugunuz röleye rahatlıkla monefaze de baglanabilmektedir tavsiye olarak
işletmenizin tam gücünü ve motor etiketlerinden cosq degerlerini ögrenin bu size ne kadarlık bir kondansatör gücü gerekli oldugunu verecektir(pxcosq=kvar
yapılan elektiriksel işlemleri yani pano dizaynı nı çözün,akım trafolarından bütün yükün geçtiginde emin olun akım trafolarınızın uygun degerde seçilmesine dikkat edin röle baglantılarını kontrol edin (akım trafo ile besleme gerilim leri aynı baradan olmalıdır ) ilk kondansatör grubunuz trifaze ve en büyük degerde oldugundan emin olun röle üzerinden kondansatörleri on veya off olmasını gözlemleyin kondansatörelerinizin saglamlıgını pens ampermetre ile kontrol edin sigortaları kontaktörlerinizi deşarj dirençleri veye rölesini kontrol edin akım trafo oranına dikkat edin(100/5=20)
gözlemlerini bildirirsen daha çok yardımcı oluruz kolay gelsin

işlletmedeki makinalara bakıpta nasıl monofaz mı olsun trifazmı diye belirlenir bilmiyrm...ayrıca motor etiket değerinde yazan cosfi bana neyi vercek anlamadm (tek bir motor yok ve sistem çok karışık bir fabrika gibi düşünün yani yükleri belirlemek imkansız gibi) p*cosfi=kvar demişsinz bu formül doğru mu acaba eminmsnz hocam???......ilk kondansatör grubu trifaz hatta diğerleride öle ama ilk kademenin ben en küçük olması gerektiğini biliyordum yanlışmıyım......
kondansatör nominal akımının %75 i olması lazım galiba gecen akımın..
sigorta ve kontaktörleri kontrol ederken deşarj direnci olayını biraz acarsanız sevinirim voltmetre ohm kademesinde ölçülen değeri kastediyosanız o değer ne olmalı!!!!!!!!!
ya inanın çok iştahlıyım ve bir çok döküman var elimde teorik olarak fena sayılmam ama pratikte nasıl yapılır bilemiyorm ve bir çok değerli bilgi edindim siteden ama bu kafamdaki belki bana has olan soruları bulmak çok zor tek tek :))
umarım anlayış gösterirsnz
teşekkrler...
 
ilk kademenin küçükten başlaması gerekiyordu.fakat şimdiki gelişmiş röleler otomatik tanıtma ile işletme için gerekli olan kondansatör gurubunu devreye alıyor
 