Sorunuza bir kaç cevap olabilir;
1. kompanzasyon tesisi edildikten sonra, işletme yükü artmış olabilir,yenıden ılave grup veya kademe istiyordur,
2. Mevcut kondansatörler kapasite kaybetmişdir.Her 3 fazını teker pens ampetmetre ile ölçün, 2,5 luk kond.:3,5 amp. civarında, 5lık kond.lerde 7-7,5 amp. civarında akım çekmelıdır.Ölçümle etıket akımı arasındakı farka göre yenıleme veya takvıye gerekır.
3. Kontaktörle çekıyor, kontakları arızalı veya sigorlar atmış olabilir...