slm arkadaşlar benimde bi sorunumvar
yardımcı olursanız sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar 1 sabit 3 kademeli bir kompanze panoda reaktif sürekli yüksek çıkıyor şimdi bunu nasıl düzeltebilirim sabit ayak 2,5 diğer ayaklar ise beş beş diye gidiyor bunu nasıl düzeltebilirim şimdiden ilgilenenler için tşk ederim
 
Sorunuza bir kaç cevap olabilir;
1. kompanzasyon tesisi edildikten sonra, işletme yükü artmış olabilir,yenıden ılave grup veya kademe istiyordur,
2. Mevcut kondansatörler kapasite kaybetmişdir.Her 3 fazını teker pens ampetmetre ile ölçün, 2,5 luk kond.:3,5 amp. civarında, 5lık kond.lerde 7-7,5 amp. civarında akım çekmelıdır.Ölçümle etıket akımı arasındakı farka göre yenıleme veya takvıye gerekır.
3. Kontaktörle çekıyor, kontakları arızalı veya sigorlar atmış olabilir...
 
SN.c_a_n, sorunu cevaplamak için bir sürü bilinmeyen var.Ama 3 kademeli kompanzasyon devri biteli çok oldu arkadaşım.3 Fazlı ölçüm yapan 12 kademeden aşağı röle kullanma.Sisteminde 12 kademe çok geliyorsa yeni nesil röleler istediğin kademede çalışabiliyor.Sorun devam ederse cevaplar için biraz daha detay gerekli,kolay gelsin.
 
kondansatörleri devre dışı bırakmak için güç sigortalarını çıkar.yada şalterini kapat.yada kompanzasyon ana şalterini komple kapat öyle dene
 
yinede kapasitif reaktif sayaç yazıyorsa şöyle olabilir: uzun mesafeli havai hatlarda sayaç lar O.G.de ise vede sayaçlar hat başında ise fazla bir yük çekmesen bile havai hat kendisi kapasitif karakterli yük çeker.o zaman devreye trişkadan da olsa bir endüktif yük sokmalısın.o zaman dengelersin..
 
can arkadaş. şimdi bütün kondansatörleri devre dışı bırakmana rağmen yinede kapasitif güç artıyorsa sistemde sabit yani ek kondansatör bulunmaktadır. bu kondansatör kompanzasyon sisteminden ayrı olarak mühürlü kısımda olabilir ve Kvar gücüde büyüktür muhtemelen. bu kondansatörü de devre dışına bırakıp yiniden bir analiz yapmanda fayda vardır diye düşünüyorum. saygılar
 