merhaba iyi günler adp panosunun analizöründe eksi kvar gösteriyor akım uçlarını değitiriyorum kvar eksiden çıkıp kw eksi gösteriyor gerilim uçlarını düzelttiğimde ise kvar yeniden eksi gösteriyor ve bu panodan beslenen kompanzasyon panosunun ilk kademesi sabit ve 50 kvar adp enerji analizöründe toplam reaktif her faz için 18 kvardan toplamda 54 kvar göstermesine rağmen kademe kesinlikle devreye girmiyor aynı adp nin diğer trafosundan beslenen kompanzasyon panosuda aynı durumda ve güç rölesi L0 hatası veriyor ct ve bt hatası adp analizörü ise uçları düzeltmeme rağmen kendi kendine eksi değer gösterip bir süre sonra düzeliyor ve yeniden eksi gösteriyor sistem böyle bir kısır döngü içerisinde tesis tam yükte değil fakat bir reaktif güç kullanımı mevcut bu konu hakkında bir fikri olan varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim röle değerleri ve akım trafosu dönüştürme oranları doğru şekilde girilmiş durumda şimdiden teşekkür ederim