kompanzasyon

unique_23

Üye
Katılım
8 Tem 2008
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
40
selamlar
ilk sayac son sayaç

aktif :786 835
indüktif :391 397
kapasitif :69 75

burada kompanzasyon la ilgili bi problem var mı? yardımcı olurmusunuz ..
 
Şu anda sorununuz yok.Endüktif ve kapasitif değerleriniz 12,2 mertebesinde.Kapasitifi biraz düşürebi-
lirseniz iyi olur.Sözleşme gücünüz 50 kva dan küçük ise,tabi olduğunuz sınırlar 33 / 20 dir.
 
fahri bey'in dediği gibi hiçbir problem görünmüyor. 10kVA'nın altında ise oranlar %50, 10-50kVA arasında ise %33 endüktif %20 kapasitif, 50kVA'nın üzerinde ise %20 endüktif %15 kapasitif oranlarına bakılır.
 
selamiefendi arkadaşım.10 kva nın altı % 50 gibi bir yönetmelik duymadım.Bilgilendirebilirseniz sevinirim.
 
Cevap yazıp bizleri aydınlatan tüm arkadaslara teşekkur ederim..
 
arkadaşlar öncelikle hayırlı işler kurulu güçü 50 kw altında olan abonelerde reaktif oranı%33 kapasitif oranı %20 dir.kurulu güçü 50 kw üstü ve özel trafo müşterileri güçü kaç olursa olsun reaktif%20 kapasitif %15 dir arkadaşlar herkese allah kolaylık versin işlerinizde başarılar
 
bizim kurulu gücümüz 50 kVA dan yüksek olduğundan %20 ve %15 sınırlarını aşmadıktan sonra sorun olmayacak . tşkler
 
fahri bey, 10kVA'nın altındakiler ev kullanıcısı ve küçük ticarethanelerden oluşuyor. Bu müşterilerden reaktif oranlar istenmemektedir. Ancak harcadıkları aktif güce oranla kendilerine reaktif bedel ekleniyor. Ayrıca endüktif oranları %50'yi aştığında extra olarak harcanan reaktif oranında bedeli faturaya yansıtılmaktadır. Bu durumun bilinmemesinin nedeni genel itibariyle bu kullanıcıların reaktif oranları genelde %50'nin altında kalmasından kaynaklanmaktdır. %50 reaktif oranları aşan ev kullanıcıları ise genelde çin malı B,C sınıfı gibi klima, çamaşır mak, bulaşık mak. kullanmalarındandır.
 
selamiefendi arkadaşım.Konut tarifesinde ve sözleşme gücü 9 kw altındaki müşterilere,hiçbir şekilde re-
aktif enerji tarifesi uyglanmaz ve hiçbir isim altında başka tahakkuk yaptırılamaz.Bulunduğunuz yerdeki
kuruma müracaat ederek itirazda bulunmanız halinde,düzeltmenin yapılacağına inanıyorum." 10 kva altı"
gibi bir ifade,hiçbir mevzuatta bulunmamaktadır.
 
Ayrica elektrik dagitim sirketinin soz konusu mesken aboneliklerine yonelik, reaktif enerjiyi de olcebilen bir sayac zorunlulugu olmasi gerekmez mi?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,681
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst