kompanzasyonda akım trafosu

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar ve degerli ustalarım kompanzasyona sistemine ait akım trafolarının primer ucundan geçen akım örnegin 400A ise (akım trafosu 400/5 ) sekonderden 80A olur bu sekonderdeki akım reaktif güç kontrol rölesine nasıl gider (nötr hattından geçen akım gibi düşünebilirmiyiz) reaktif güç kontrol rölesi bu akımı nasıl algılar kütfen yardımcı olurmusunuz ara ara da olsa 2 aydır düşünüyorum arıyorum bir türlü bulamadım bu işin mantıgını degerli görülerinizi bekliyorum
 
Cevirme oranı,400/5 olunca, sız sekonderden okudugunuz degeri, mesela pensampermetre ıle okuyorsanız,
okjudugunuz degeri, 80 ile çarpacaksınız demekdır. Eger, sayaca baglı ise,(AG gerılımde) sayac endeks degerinide 80 ile çarpacaksınız demekdir.
 
sayın zeybek sorumun tam olarak anlaşılmadı herhalde yada ben anlatamadım kusura bakmayın akım trafosunun çevirme oranları degil rgkr ile ilişkilerini sormak istedim
 
Son düzenleme:
Cevirme oranı,400/5 olunca, sız sekonderden okudugunuz degeri, mesela pensampermetre ıle okuyorsanız,
okjudugunuz degeri, 80 ile çarpacaksınız demekdır. Eger, sayaca baglı ise,(AG gerılımde) sayac endeks degerinide 80 ile çarpacaksınız demekdir.
sayın zeybek sorumun tam olarak anlaşılmadı herhalde yada ben anlatamadım kusura bakmayın akım trafosunun çevirme oranları degil rgkr ile ilişkilerini sormak istedim
 
reaktif güç kontrol rölesi ne ayarlarından akım trafosunun dönüştürme oranını girersin. daha sonra bu orana göre okuduğu değeri değerlendir.
 
reaktif güç kontrol rölesi ne ayarlarından akım trafosunun dönüştürme oranını girersin. daha sonra bu orana göre okuduğu değeri değerlendir.
teşekkürler sayın oonurr akım trafosu çıkışından rgkr sine giden kabloda gerilim yok sadece akım var akım gerilim olmadan rgks ne nasıl gidiyor takıldıgım nokta tamda bu
 
teşekkürler sayın oonurr akım trafosu çıkışından rgkr sine giden kabloda gerilim yok sadece akım var akım gerilim olmadan rgks ne nasıl gidiyor takıldıgım nokta tamda bu
öncelikle şunu bilmeniz gerek akım trafosu uçlarına kesinlikle votmetre bağlanıp ölçüm yapılmaz . akım trofosu boşa alınacaksa eğer sekonderleri kısa devre edilmeli veya ampermetre bağlanmalı.
 
öncelikle şunu bilmeniz gerek akım trafosu uçlarına kesinlikle votmetre bağlanıp ölçüm yapılmaz . akım trofosu boşa alınacaksa eğer sekonderleri kısa devre edilmeli veya ampermetre bağlanmalı.
akım trafosundan rgkr sine giden kabloda akım var ( nötr gibi) ama gerilim yok dogrumudur
 
nötrü karıştırmayın olayın nötr ile hiçbir benzerliği yok. şöyle düşünün voltmerenin uclarını bir kabloya bir karış mesafe ile değdirdiğinizde gerilim okurmusunuz? hayır çunku aynı koblonun farklı noktalarından ölçüm yapıyorsunuz.
 
nötrü karıştırmayın olayın nötr ile hiçbir benzerliği yok. şöyle düşünün voltmerenin uclarını bir kabloya bir karış mesafe ile değdirdiğinizde gerilim okurmusunuz? hayır çunku aynı koblonun farklı noktalarından ölçüm yapıyorsunuz.
teşekkür ederim son olarak okunan akım bilgisi rgkr aynı şekilde yansır kablonun uzunlugu akımı düşürmez yani gerilim düşümü olayı akımda olmaz degilmi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,768
Mesajlar
929,835
Kullanıcılar
452,517
Son üye
hangam

Yeni konular

Geri
Üst