*12 kademenin tamamını kullanmanı tavsiye ederim.
**2,5-1=1,5kvAr sistemin üç fazda 1,5 kVAr hassasiyetle kompanzasyon yapabiliyor demek. Fazlara koyacağınız monofaze kondansatör gücü ne kadar küçük olursa o derece hassas kompanzasyon yaparsınız ve hedef cosfi değerine yaklaşmış olursunuz.Hatta son 6 grubu monofaze yapsanız çok daha iyi olur.
*** 60kw güç olası kompanzasyon arızasında(en kötü durum) cosfi=0,7 halinde çekilen akım 130A dir. Sistem için en uygun değer 150/5 dir. Akım trafoları değerinin %10'u ve altı akım çekilmesi durumunda sağırlaşır. Akım trafosunun büyük seçilmesi bu nedenle dezavantajdır.
Sn AVCIKAPLAN;
Açıklamalarınız için teşekkür ederim..fakat biraz daha açıklarsanız memnun olurum mesela sistemde tüm monofaze cihazlar çalıştığında kondansatörleride devre dışı bıraktığımda r.g.k.r sinden ölç.menüsünden q değerlerine baktığımda faz başına qr:2,4 qs:2,2 qt:1,43 gibi değerler okuyorum bu değerlere göre r fazına 2,5 s fazına 2,5 t fazına:1,5 kvar eklemem gerekmezmi?
birde kondansatörler küçükten büyüğe bi öncekinin 2katı şekinde dizilmeliydi neden son 3 kademe 1kvar monofaze kullanmamı önerdiniz?
yanlış anlamayın lütfen bilginizden yararlanmak,öğrenmek amacıyla soruyorum..