Kompanzasyonda Anormal bir Arıza !!!

*12 kademenin tamamını kullanmanı tavsiye ederim.
**2,5-1=1,5kvAr sistemin üç fazda 1,5 kVAr hassasiyetle kompanzasyon yapabiliyor demek. Fazlara koyacağınız monofaze kondansatör gücü ne kadar küçük olursa o derece hassas kompanzasyon yaparsınız ve hedef cosfi değerine yaklaşmış olursunuz.Hatta son 6 grubu monofaze yapsanız çok daha iyi olur.
*** 60kw güç olası kompanzasyon arızasında(en kötü durum) cosfi=0,7 halinde çekilen akım 130A dir. Sistem için en uygun değer 150/5 dir. Akım trafoları değerinin %10'u ve altı akım çekilmesi durumunda sağırlaşır. Akım trafosunun büyük seçilmesi bu nedenle dezavantajdır.

Sn AVCIKAPLAN;

Açıklamalarınız için teşekkür ederim..fakat biraz daha açıklarsanız memnun olurum mesela sistemde tüm monofaze cihazlar çalıştığında kondansatörleride devre dışı bıraktığımda r.g.k.r sinden ölç.menüsünden q değerlerine baktığımda faz başına qr:2,4 qs:2,2 qt:1,43 gibi değerler okuyorum bu değerlere göre r fazına 2,5 s fazına 2,5 t fazına:1,5 kvar eklemem gerekmezmi?

birde kondansatörler küçükten büyüğe bi öncekinin 2katı şekinde dizilmeliydi neden son 3 kademe 1kvar monofaze kullanmamı önerdiniz?

yanlış anlamayın lütfen bilginizden yararlanmak,öğrenmek amacıyla soruyorum..
 
Sn AVCIKAPLAN;

Açıklamalarınız için teşekkür ederim..fakat biraz daha açıklarsanız memnun olurum mesela sistemde tüm monofaze cihazlar çalıştığında kondansatörleride devre dışı bıraktığımda r.g.k.r sinden ölç.menüsünden q değerlerine baktığımda faz başına qr:2,4 qs:2,2 qt:1,43 gibi değerler okuyorum bu değerlere göre r fazına 2,5 s fazına 2,5 t fazına:1,5 kvar eklemem gerekmezmi?

birde kondansatörler küçükten büyüğe bi öncekinin 2katı şekinde dizilmeliydi neden son 3 kademe 1kvar monofaze kullanmamı önerdiniz?

yanlış anlamayın lütfen bilginizden yararlanmak,öğrenmek amacıyla soruyorum..

* Dengesiz yüklenme bir tesiste kaçınılmaz olup sürekli değişkenlik gösterir. Fark faz başına 1kvar iken birden 1,5kvar olur birden 0,5kvar olur sürekli değişkenlik arz eder. O nedenle son 6 grubu monofaze yapıp faz başına 0,5kVar gibi bir değer seçmeniz çok daha hassas ve güzel bir kompanzasyon yapmanızı sağlayacaktır. Gücü tüm kademelere ne kadar yayarsanız ne kadar az grup gücü kullanırsanız o derece iyi sonuç alırsınız. Çünkü röleniz ihtiyaç olan gücü bulup devreye alacaktır.
**Kademe güçlerini röleye mutlaka manuel olarak tanıtın veya kontrolünü yapın ENTES RG3-12C'ye göre konuşuyorum program10 seçildiğinde sıralama ve güçlerin önemi yoktur tanıtılması gerekir.
 
Şimdi sistemi tekrar gözden geçirelim;

59kW sözleşme gücü...

akım trafoları 50/5

kullanılan röle varkombi-12

1-1,5-2,5-5-5-10-10-10-10 9kademe ve 55kvar..

al05(düşük kompanzasyon) ve al04(aşırı kompanzasyon) alarmlarını aynı anda veriyor..

sonuç olarak kademe dağılımı hatalı : 1-2,5-5-10-10-10-10-1-1-1 şekilde düzeltilecek(son 3 kademe monofaze olacak)

başka ne yapmalıyım ?
 
Şimdi sistemi tekrar gözden geçirelim;

59kW sözleşme gücü...

akım trafoları 50/5

kullanılan röle varkombi-12

1-1,5-2,5-5-5-10-10-10-10 9kademe ve 55kvar..

al05(düşük kompanzasyon) ve al04(aşırı kompanzasyon) alarmlarını aynı anda veriyor..

sonuç olarak kademe dağılımı hatalı : 1-2,5-5-10-10-10-10-1-1-1 şekilde düzeltilecek(son 3 kademe monofaze olacak)

başka ne yapmalıyım ?

*59kw sözleşme gücü cosfi=1 en iyi durumda 90A yük akımı demektir. Ana kompakt şalter amperajınız nedir? Çekilen akım nedir? yazınızın başında akım trafosunun arızalandığından bahsettiniz akımtrafo değeri yanlış seçilmiş görülüyor.
**Reaktif güç kontrol rölelerinde çalışma programları vardır Program1 -program10 gibi... her birinin açıklaması vardır. Örneğin PR1'de dizilim 1-2-2-2 şeklinde olmalıdır der PR2'de daha farklı. ENTES RG3-12C modelinde program 10'da röle grupları otomatik algılar ve hangi kademeye hangi güçte kondansatör koyduğunuzun hiç bir önemi yoktur(1.grup trifaze olmak şartıyla). Röle grupları doğru algılamışmı girip bakılır yanlış varsa manuel düzeltilir. Sizin kullandığınız röle durum nasıl bilmiyorum hiç kullanmadım.
***Dengesiz yükte bir faz aşırı endüktif diğer faz aşırı kapasitife girebilir. Bahsettiğiniz uyarı bunun işareti çözümü monofaze grup ilavesidir. Son kez söylüyorum 12 grubuda kullanın mümkünse son 6 grubu monofaze(0,5kVAr) yapın. Elinizdeki trifaze grupları monofaze olarak kullanabilmeniz için değerlendirebilmeniz için de aşağıdaki cetveli veriyorum. 2.bağlantı grup gücünün yarısını 3.bağlantı grup gücünün 2/3'ünü verir.
Kolaygelsin...
 

Ekli dosyalar

  • kondansatoren.JPG
    kondansatoren.JPG
    43.8 KB · Görüntüleme: 15
Yüklerinizin karakteri nedir ? Hızlı girip/çıkan yükünüz varmı ?İlk kademenizi,10 kvar trifaze
yapıp,tekrar tanıtma işlemi yapabilirmisiniz?Tanıtımı,bir de manuel olarak yaparak bir dene-
me yapabilirmisiniz ?Akımınız,60 amp. den fazla ise,rölenizin hasarlanma ihtimali çok yüksektir.
 
Son düzenleme:
Fahri bey iyi bir noktaya değindi kondansatör gruplarının devreye girme ve devreden çıkarma süreleri neler? bu değerlerin uzun olması hem İndüktif hem kapasitif yazmasına neden olur.Ancak genel itibariyle sorununuz ana nedeni monofaze grup kullanmamanızdır.
 
Mesajda verilen kondansator değerleri role SET/CAP/C01...C10.../ R,S,T değerleri okunarak faz başına düşen kvar değerleri okunarak karşılaştırma yapılmış mı


Fahri Bey'in mesajına ilave olarak kael varkombi çalışma mantığı olarak (sayaç gibi ölçüm yaptığı değerleri ekranda göstermese de) toplam tüketilen enerjı değerlerine göre çalışır.Yani daha önceden sistem çok düzenli çalışmışsa ve rolenın kayıtlarına gore reaktif/aktif değeri mesela %8 ve kapasitif / aktif değeri mesela % 5 ise role kısa surelığıne de olsa devreye kondansator alması gerektiği halde gereksiz anahtarlama yapmama adına devreye kondansator almaz.Ve bir süre bekler
Bunun konumuzla şu ilgisi var biz role üzerindeki değerleri resetlemez isek role daha önceki kayıtlara gore düzenli veya düzensiz çalışabılır.Bu yüzden SET/SCLR/CLR/SET/qUİT ile değerlerin sıfırlanması faydalı olabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,001
Kullanıcılar
452,757
Son üye
enesgokhancift

Yeni konular

Geri
Üst