Kompanzasyonda Kullanılan Malzemeler

evliya

Üye
Katılım
25 Mar 2007
Mesajlar
196
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar ben yeniyim kompanzasyon panosunda kullanılacak malzemelerin isimleri lazım her şeyi tam anlamıyla bir pano yapmak için gerekli malzemeler markası farketmez yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım biraz detaylı bilgi verirsen detaylı bilgi verebiliriz belki
 
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ: Otomatik olarak ayarlanan güç kat sayısına ulaşmak için kondansatörleri devreye alıp çıkartma işlemini kondansatörleri devreye alıp çıkartma görevini yapan elektronik cihazdır. Gösterge,
kıyaslama ünitesi ve çıkış röle devre katlarından oluşur
KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ:Tüketicilerin güç kat sayısını düzeltmek için
kullanılan güç kondansatörlerinin imalatında, saf polipropilenden yapılmış, iki
çinko metalize poliproplen film üst üste sarılır.
SİGORTA:Alçak gerilim kondansatörlerin genellikle kısa devreye karşı korunması yeterlidir. Bu
görevi de sigortalar yapmaktadır.
AKIM TRAFOSU:Alternatif akımda büyük akımları ölçü aletleri ile ölçülmesi çok zor ve tehlikelidir.
Çünkü ölçü aletlerinin yüksek akımlara dayanacak kesitlerde yapılması belirli değerlerden
sonra mümkün olmaz. Bu nedenle büyük akımların ölçülebilmesi için akım transformatörleri
kullanılır.
DEŞARJ BOBİNİ:Kondansatörle kullanılan deşarj bobini ise kondansatörün devreye girdiği andaki yüksek akımı sınırlamak için tasarlanmıştır.
 
arkadaşlar ben ilk defa kompanzasyon panosu kuracam ve malzeme alacam şimdi ben panoda kullanacağım malzemeyi yazayım eğer eksik varsa siz tamamlarsınız ama en küçük parçasına kadar hepsi
1 reaktif güç rölesi
2 akım trafoları
3 kondansatörler
4 x5 kombi sayaç
5 baralar
6 kablo yüksüğü
7 kontaktörler
8 sigortalar
işte bnim bildiğim bunlar daha neler var
 
1)Voltmetre
2)Şebekeden ayırmak için uygun seçilmiş şalter
3)Pano içi aydınlatma
4)Cosfimetre
5)Otomatik-Manuel seçici anahtar
6)Sabit kondansatör için 0-1 pako şalter
7)Hangi kondasatör grubunun devrede olduğunu takip kolaylığı için sinyal lamba
8)Kablo kanalı
9)Ray ve ray klemens
10)Ortam sıcaklığına göre(gerekli olabilecek durumda) panoyu havalandırmak için fan
 
Bence madem yeni kuruluyor, en azından rezonansı önlemek için reaktör kullanmanız iyi olur.Daha da iyi olsun derseniz,sistemin harmoniğini ölçüp/ölçtürüp uygun pasif harmonik filtre koymanız iyi olur.
Eğer büyük bir tesisse ana panoya bir de güç analizörü koymanız hem şık olur,hem de ileride sorun olursa,sorunun anlaşılması için çok işe yarar.
 
arkadaşlar çok teşekkürler
 
acilstop arkadaşımızın yazdıgı bir çok malzeme panoda ilave bir masraf çıkaracagı kanaatindeyim.ENTES RG3 12CS reaktif kontrol rölesi kullanırsan
1:voltmetre
2:cosfimetre
3:sinyal lambası...kullanmana gerek kalmayacak.hepsi zaten rölenin üzerinde var.
Akım trafolarını,kontaktörleri,kondansatörleri,sigortaları,kablo kesitlerini panodan çekecegin akıma göre çok iyi seçmen gerekli.Sana şimdiden kolay gelsin
 
acilstop arkadaşımızın yazdıgı bir çok malzeme panoda ilave bir masraf çıkaracagı kanaatindeyim.
1:voltmetre
2:cosfimetre
3:sinyal lambası...kullanmana gerek kalmayacak.hepsi zaten rölenin üzerinde var.

Elbette fazlalık olarak değerlendirebilirsin.Voltmetre,cosfi ölçü cihazları sayesinde değerlerini röle menüsünü kullanmadan okuyabilirsin,sinyal lambalarını da manuel devreye almak için kullandığın start buton üzerine montaj yapabilirsin.
İş yoğunluğundan dolayı daima panoyu gözlem altında tutamazsın.Uzaktan baktığında (çalışma ortamına yakınsa) en azından değerleri okuyabilir,kaç tane kapasitif yükün devrede olduğunu sinyal lambası sayesinde görebilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,837
Mesajlar
920,878
Kullanıcılar
450,933
Son üye
altandomx

Yeni konular

Geri
Üst