Ben devre kesici olarak TMOK şalter, kondansatörler için her faza 1xC otomat kullanıyorum.63A. den sonra otomat fiyatları uygun olmuyor,zorunlu olarak NH sigorta devreye giriyor.Ben kompanzasyonda NH sigorta kullanılmalıdır görüşüne inanmıyorum.Kısa devre durumunda her iki tip sigorta da arızalı kısmı devre dışı bırakır.Arızalanan kondansatörü ne takarsanız takın kurtaramazsınız.3 kutuplu sigortaya karşıyım.Neticede ortalama tan fi önemli ,tek kutuplu da NH da olduğu gibi,1 adet sigorta attığında kalan 2 fazın kapasitesinden faydalanmaya devam ederiz.Hatta bir tiyo vereyim, eski klasik 1 fazdan ölçen reaktif röleleri kullandığım zamanlar da,dengesiz yüklü zor koşullarda bazı kademelerin akım trafosunun fazına denk gelen bir kutuplu sigortasını indirerek röleyi kandırdığım durumlar olurdu.