kompanzasyonla ilgili sorunu olanlara yardım

tristörlü kompanzasyon ufak değişikliklere bile hemen cevab verebilen bir sistemdir avantajları ve dezavantajları vardır pahalı bir sistemdir ama çok hızlı değişiklik gösteren tesislere kesin çözümdür sık sık tristör patlar buda bir maliyettir reaktör yanar bunlar dezavantajlarıdır avantajları ise 20 ms yede cevab verebilir hızlı değişik yüklere hemen cevab verebilir kademe sorunu yoktur ama diğer sisteme göre çok daha pahalıdır
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kubilay abi benim son soruma bi cevap lütfen ne yapmalıyım?
 
sn;kubilay46 okulda çalışmaktayım malum kompansazyon sorunu bizdede mevcut.içinde bulunduğum durumu özetleyeyim;800 kva müstakil trafomuz var fakat ölçümümüz AG den.gepa rq-30 rölemiz var.anlık değerleri şöyle : r:25,5 a --- s:10,4 a ---- t:10,4 a güç : 7,4 kw 0,712 cap yazıyor ekranda ...rölenin başka menüsünde gördüğümüz yazayım : r:5,69 kw -- s:1,97 kw --- t:0,29 kw bazen t - oluyor anlamadığım şu burda t :0,29 s : 1,97 yazarken diğer menüde çekilen akımları neden eşit gösteriyor.. ve röle aşırı kompansazyon diye uyarı veriyor.sayaç reaktif yazıyor kapasitif yazmıyor...
 
sn;kubilay46 okulda çalışmaktayım malum kompansazyon sorunu bizdede mevcut.içinde bulunduğum durumu özetleyeyim;800 kva müstakil trafomuz var fakat ölçümümüz AG den.gepa rq-30 rölemiz var.anlık değerleri şöyle : r:25,5 a --- s:10,4 a ---- t:10,4 a güç : 7,4 kw 0,712 cap yazıyor ekranda ...rölenin başka menüsünde gördüğümüz yazayım : r:5,69 kw -- s:1,97 kw --- t:0,29 kw bazen t - oluyor anlamadığım şu burda t :0,29 s : 1,97 yazarken diğer menüde çekilen akımları neden eşit gösteriyor.. ve röle aşırı kompansazyon diye uyarı veriyor.sayaç reaktif yazıyor kapasitif yazmıyor...

Verdiğiniz değerleri hazırlamış olduğum excel dosyaya girdim tutturmaya çalıştım netice;

Akımlar görünür akım olduğu için eşit olabilir fazlara ait cosfi değerleri farklıdır şaşırmanıza gerek yok.
Aşırı dengesiz yüklenme durumu. T fazında hiç kompanzasyon yok! kompanzasyon sisteminde monofaze kondansatör varsa T fazına bağlı kondansatörün sigortası atmış olabilir.
Tahmin ediyorum sizin sistemde monofaze kondansatör yok gördüğün gibi S fazıda T fazıda endüktif reaktifte.
O an devrede olan trifaze kondansatör değerini girersen hangi faz kapasitifte hangi faz endüktifte kalıyor görürsün.
 
kondansatör sıralaman nasıl monofaze kondansatör varmı görünüşe göre 0.712 yazmışsın bu kapasitifin senin bu değer fazla kondansatör yani o faza çekilen kondansatör fazla geliyor bana tesisin ve röle ayarların hakkında biraz daha bilgi verirsen sevinirim sorununu çözeriz her tesis okul gibi olsa ne sorunlu tesisler var bi bilsen
 
Çeşitli noktalarda tesis var hepsindede kapasitif ceza geliyor.
AG ölçüm yapılıyor (Geneli direkt kombi sayaç Akım trafosuz)
kapasitif olayını Nasıl çözeriz?
Güç analizi en kolay nasıl yapılır?
Yandık yandık acil çözüm önerisi olan varmı ?
 
çözemedim biyardımcı olurmusun 50kWh gücündeki bir tesisin güç katsayısı 0.34 ve 0.95 çıkarılmak istenmektedir.Gerekli kondansatör gücünü bularak 12kademeli röleyle bu kondansatörleri kademelere ayırın
 
0,95 güç katsayısı ile ceza görmeye devam edersiniz, hedefi 0,99 lara taşımalısınız. 0,34 çok kötü bir değer, nedir bu yükler? Aktifiniz 50 kW ise reaktifiniz 138 kVAr gibi çıkar.. Şayet 50 kVA demek istemişseniz o vakit 47 kVAr ihtiyacınız olur.
çözemedim biyardımcı olurmusun 50kWh gücündeki bir tesisin güç katsayısı 0.34 ve 0.95 çıkarılmak istenmektedir.Gerekli kondansatör gücünü bularak 12kademeli röleyle bu kondansatörleri kademelere ayırın
 
kubilay bey 1000 kva trafolu, geçici olarak çalışmayan bir işletmede kompanzasyon sorunum var. Önce 30 kvar lık sabitten dolayı cap. cezaya girdi.Sabit'i devreden çıkardım şusıralar reaktifden cezaya gidiyor.Sokak lambası vs. basit aydınlatmalar var.Sabit kondansatör grubunu net olarak kaç kvar bağlmam gerekiyor budurumu nasıl düzeltebilirim. 1600/5 akım tr. 250/5 yaptım. Şimdiden teşekkürler

arkadaşım akşam saatlerinde 30 kvar kondansatör grubunu devreye al
gündüz saatlerinde 15 kvar devreye al bunuda bir 1-0-2 pako ile yap
bide akım trafon la senin bir alakan olmaması lazım sen tabi ki og den ölçülmüyorsanız ag den ölçülüyorsanız akım trafolarından önce baglıyacaksınız sabit grubunuzu
 
sorunu olan arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim tesisiniz hakkında biraz bilgi veriniz yükleriniz nedir monofaze nedir trifaze nedir bunları bilmem lazım birde samimiyetle söylüyorum sorununu buradan halledemeyen arkadaşlar var ise cep tende arayabilirler profilimde cep telefon numaram var yardımcı olurum benim kullandığım reaktif röleler genellikle entes rölesidir ve bu konudada entesi yiy bilirim yardımcı olmaya çalışırım herkese iyi çalışmalar
 