Türkiye
Merhaba saygıdeğer meslektaşlar size şöyle bir sorum olacak, Acaba Kompanzasyon panosunu örnek olarak Sanayi Tesisinde Mobilya Atölyesi olsun diyelim 5 ayrı Kw güçlerinde çalışan makinalar bulunuyor atıyorum değeride 35000KW olsun Biz kurulu gücü neye göre seçiyoruz kompanzasyon yapılacak yeri YAda çok düşük bi güç talebi olsun atıyorum 10.000W lık bir küçük işletme düşünürsek kompanzasyon yapılacak güç aralığının içindemidir?

Yani kısacası istediğimiz bir güç aralığındaki sisteme(2500W 'dan tutunda 5000W'a ve üstü gibi) kompanzasyon yapabilirmiyiz orta ve Küçük ölçekli işyeri için ??
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
9 kW altı işletmeler sadece aktif sayaç kullandığından kompanzasyon sistemi kurmanın elektrik faturasına faydası olmayacaktır.
 
sözleşme gücü 9 kw ve aşağı olanlar reaktif ve kapasitif değerleri kullanmadıkları için gerekmez 10 kw ve 60kw arası sözleşmesi olanlar kombi tip sayaç kullanıp kompanzasyon gerekir endüktif değeri %33 kapasitif değeri %25 olacak şekilde sayaçları eskitip sayaçsa kullandıkları aktif bedelin %90 ı kadar ceza tahakkuk ettirilir sözleşme gücü 60kw ve üstüyse x5 kombi sayaç kullanıp endüktif %20 kapasitif %15 i aşmayacak şekilde olmalıdır
 
Cevabınız için teşekkür ederim, İşletmenin Alıcılar üzerindeki gücü 60kw üzerinde o yüzdende Varkombi kullanmak gerekecek şimdiden İyiçalışmalar

sözleşme gücü 9 kw ve aşağı olanlar reaktif ve kapasitif değerleri kullanmadıkları için gerekmez 10 kw ve 60kw arası sözleşmesi olanlar kombi tip sayaç kullanıp kompanzasyon gerekir endüktif değeri %33 kapasitif değeri %25 olacak şekilde sayaçları eskitip sayaçsa kullandıkları aktif bedelin %90 ı kadar ceza tahakkuk ettirilir sözleşme gücü 60kw ve üstüyse x5 kombi sayaç kullanıp endüktif %20 kapasitif %15 i aşmayacak şekilde olmalıdır

Peki şuanda yanımdaki bir mobilya atölyesinde işyerindeki makina etiket değerlerine bakacak olursak 60Kw üzerinde ve burası eski tip sayaç kullanmakta.! Öyleyse aktif gücün %90 oranında heray ceza geliyor tabi işyeri sahibide bu parayı ödüyor :( Benim Kompanzasyon panosunu kurmam Lazım öyleyse ! İlginiz için sağol!
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Peki şuanda yanımdaki bir mobilya atölyesinde işyerindeki makina etiket değerlerine bakacak olursak 60Kw üzerinde ve burası eski tip sayaç kullanmakta.! Öyleyse aktif gücün %90 oranında heray ceza geliyor tabi işyeri sahibide bu parayı ödüyor :( Benim Kompanzasyon panosunu kurmam Lazım öyleyse ! İlginiz için sağol!

işletmedeki makinaların gücüne değil

faturadaki sözleşme gücüne bakın, arkadaşların bahsettiği 9kw ve 60kw sınırlamaları faturadaki sözleşme gücünü esas alır

bazen bir işletmede sözleşme gücünden çok daha fazla güç kurulabiliyor, makinalar aynı anda çalışmadıklarından güç aşımı yada hattun yetmemesi gibi sorunda yaşanmayabiliyor.
 
Hm Önemli bi noktaya dikkat çektin ha, faturadaki sözleşme gücü önemli yani Tabi ..Sağolun
 