kompresör hava tankı için otomatik su tahliyesi?

çaylakelektrikçi

Paylaşımcı üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
965
Puanları
106
Yaş
28
selamın aleykum ustalarım

500 lt kompresör tankı için alt kısma takılan otomatik tahliye sistemleri varmış.
Nasıl oluyor bu?
varmı yaptıran nasıl yaparız?
 
Çeşitli markaların çbekleme ve çalışma süreleri ayarlanabilen flaşör röle denen zaman rölelerı var.
o röleye ventil baglarsanız tahlıyeyi yaptıtrsınız. Başlangıç olarak, mesela 1 saatde bir 10 sanıye tahlıye ayarlayın, Hava içindekı suya göre zaman ayarlarını değiştirirsiniz.
 
O dediğin iş sakıncalı hava kurutucusu ve filtren yoksa eğer! olduki izne çıktın valf arıza yaptı bakanda olmadı kurutucu yoksa tüm tesisatı su basar . Bunu göz önünde bulundurarak yap! Ustalar yapman gerekeni yazmış.
 
upload_2017-2-8_23-42-23.jpeg
 
500 lt kompresör var ve hava kurutucusu ve filtre yok mu?



Kompresörlerde kurutucu hava tankından sonra oldugu için bu sıkıntı oluyor. Öyleki kurutucu hava tankından önce dahi olsa hava sıkıştığında su birikmesi görülüyor. Tankın içerisindeki pas ve kir selenoid in nozulu nu tıkadığı için bu seferde nozul un bakım işi zaman alıyordu. Kondenstop hava tankının alt seviyesi yere çok yakın olduğu için kullanamadık. Biz Tank tabanındaki vanayı hava kaybı tolere olacak şekilde 10/1 oranında açarak bu işi yapıyoruz
 
hava kurutucu var sistemde ustalar.bu kondenstop tam olarak nasıl bir şey?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst