Ferhat abi yıldız kontaktoru cekiyor motor kalkamiyor..kontaktor devreden çıkıyor ve ucgenle ile ana kontaktor devreye giriyor..yanı çalışma prensibi bakımından bir sorun yok..bu arada müşürün ters dönmeye alakali görevini öğrendim..alttan bir hava hortumu giriyor musure..motor ters döndüğü durumlarda önlem amaçlı konulmuş.hava musuru iterse normal.çekerse motorun ters döndüğü plc Ye bilgi olarak gidip makina stop ediyormuş.@tamer_gs nin dediklerini kontrol edin.
Öncelikle yıldız ve üçgen kontaktörlerinin aynı anda çekmesi demek şebekeden gelen 3 fazın direkt kısa devre olması demektir. Çoktan enerji kesmesi lazımdı. Ha kesmediyse kontaktorun birisi çekmiyor yada kontakları geçirmiyor olabilir. Deneme yapacaksan motorun zarar görmemesi için kontaktorlerin kuvvet kontaklarını çıkarıp boşta denemelisin. Tabi boşta çalışmasını önleyecek tedbir alınmamışsa.
Kart arızalıysa hem yıldıza hem üçgene çıkış verebilir. Ama kart ile yol verilse bile yıldız ve üçgen kontaktör fazı birbirlerinin kapalı kontağından geçmesi gerekiyor. Birbirinin kapalı kontağından geçmişse ve bu kontaklar da sağlamsa söylediğin mümkün değil.
Yok abi değil..cevabını yazdım aşağıda musurun görevini..Kömpreörün enrjisini komple kesip motorun arka fan kapğını açarak rahat dönüp dönmediğini kontrol edin.
İptal ettiğiniz müşür yağ basınç müşürü değildir umarım.Aksi takdirde vida yağlama sorunu var ise büyük problem.
Moderatör tarafında düzenlendi: