Kondansatör gücünden microfarad hesabı

denmarko

Üye
Katılım
4 Ağu 2008
Mesajlar
63
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar kondansatörün gücünü biliyorsam farad değerini nasıl hesaplayabilirm yada tam tersi ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
resinde çevirme oranı var
farad.png
 
Q=3UIsinfi X==> KONDANSATÖRÜN REAKTANSI
X=1/2.pi.f.C
U=XI

Q=3.X.I.I.sinfi EŞİTLİĞİNDEN C kondansatör değerini bulabilirsin (tabi bunu icin akım ve güç açısını bilmen gerekiyor)
 
Sayın denmarko,

Tek faz için de 3 faz için de aynı şekilde hesap yapabilirsiniz, ben gerilim değerlerini verirken öncelikle 3 fazmış gibi düşünerek vereceğim.

Açıklama:

1) Öncelikle Q değeri hangi gerilimde verilmiş, yani kondansatörün anma gerilimi (Vrated) nedir? (Kondansatörün etiketine bakınız)

2) Bu anma gerilimdeki anma Q değeri (Qrated) VAr cinsinden nedir? (Kondansatörün etiketine bakınız). Siz kondansatörünüzü 400V'luk şebekeye bağlasanızda, eğer anma Q değeri örneğin 480V'da verildiyse aynı Q'yu elde edemezsiniz. Gerilimlerin karesi oranında güç düşer. Fakat Farad hesabı yaparken bu düşme oranını bulmaya ihtiyacınız yoktur, sadece aklınızda bulunsun diye söylüyorum.

3) Vrated'in karesini alın Qrated'a bölün. Bulduğunuz değer kondansatörün faz-nötr eşdeğer empedansıdır yani Ohm cinsinden değeri. Buna Xc diyelim.

4) 2 çarpı pi sayısı çarpı 50 (yani 314.16) çarpı Xc değerini bulun. Bunun tersini alın. Bulduğunuz değer Farad cinsinden C değeri olacaktır. Bu değer faz-nötr eşlenik değerdir. 50 değeri ise Şebeke frekansıdır.

3 faz için örnek:

1) Vrated = 480V,
2) Qrated = 15kVAr (480V'da verilmiş)

3) Xc = 480*480/15000 = 15.36Ohm.

4) 2*pi*50*15.36 = 4825.49
ve C = 1/4825.48 = 207.2 microFarad bulunur.

Tek faz için örnek:

1) Vrated = 250V
2) Qrated = 5kVAr (250V'da verilmiş)

3) Xc = 250*250/5000 = 12.50 Ohm

4) 2*pi*50*12.50 = 3927.0
ve C = 1/3927 = 254.6 microFarad bulunur.

Şuna dikkat çekmek isterim:

Faz farkına bağlı olarak güç hesabının yapılması gerektiği doğrudur. Fakat kondansatör için akım ile gerilim arasındaki fark neredeyse 90 derecedir. (90 dereceden sapma olması kondansatörün çok küçük miktardaki iç direnci ve iç endüktansından kaynaklanır). Dolayısıyla aktif güç, reaktif gücün yanında çok düşük kalır. Yani P, Q'dan çok küçüktür. Sadece Q varmış gibi hesap yaparsanız bulduğunuz Farad değerinde 1000'de bir civarında bir hata yaparsınız, bu da önemsizdir.

İyi çalışmalar dilerim.
 