Kondansatör ve Harmonik Filtre Uyumsuzluğu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan anfield
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

anfield

Üye
Katılım
26 Nis 2009
Mesajlar
124
Puanları
1
Yaş
44
İyi günler. 5 Kvar kondansatöre, EKA marka üzerine Qk 10 kvar yazan harmonik filtre takılmış. Ne gibi sorunlar çıkarır yardımcı olursanız sevinirim.
 
Harmonik filtre ! yapılmış olabilir.Devrede
ondan başka benzer ! kurulum yoksa,laf
olsun,torba dolsun işidir.Kondansatör ve
reaktör değerlerini,firmalara ait doküman-
lardan çıkarabilirsiniz.Devrede,buna ben-
zer başka kurulum varmı ?
 
Buna benzer şöyle sıralanmış.
1. Kademe 2,5kvar kond 2,5 harmonik
2. Kademe 2,5kvar kond 5 harmonik.
3. Kademe 5 kvar kond 10 harmanik
4. Kademe 5 kvar kond 10 harmonik
Devamı normal
 
Bu konuda,forumda oldukça geniş bilgiler
var.Öncelikle,filtreye ihtiyaç varmı,hangi
harmonik derecesi için ? vs. gibi bilgilerin
bilinmesi gerekir.O tesbit edildikten sonra,
hangi kademe için hangi kondansatör /
hangi reaktör / hangi kondansatör gerilimi
kullanılacak bilgileri için Entes,Gr.Arge,Si-
mens,Schneider dokümanlarından yararla-
nılabilir.Hesaplamaları biliyorsanız ( çok-
da lüzumlu değil ) , kendinizde seçim ya-
pabilirsiniz.Reaktörler üzerinde,harmonik
değer bilgileri olması gerekir.Oradan,ge -
rekli tahkikleride ,firma dokümanlarından
yararlanarak yapabilirsiniz.
 
Buna benzer şöyle sıralanmış.
1. Kademe 2,5kvar kond 2,5 harmonik
2. Kademe 2,5kvar kond 5 harmonik.
3. Kademe 5 kvar kond 10 harmanik
4. Kademe 5 kvar kond 10 harmonik
Devamı normal
Güçler düşük olduğu için kademe düşürmüş
Varsayım olarak birşeyler yazacam. Harmonik filtre harmonikicin de kullanılır harmonikere tampon içinde birde akim sınırlayipkondasatorun patlamasını önlemek için de. senin güçlerin cok dusuk olduğu için gurupları tamamlarsan indiktif reaktife girebilir eğer kondansatörler in patlamiyorsa aşırı isinmiyorsa elleme
Kondansatörler de çok ısınma vecok arizalanma var ise harmonikreaktorleri degistir kondansatore göre al
 
Harmonik filtre ile kondansatörler aynı kVAR da olması gerekir.
Yoksa yüksek amper akım artar, filtre falan yanan malzemeler olabilir.
En önemlisi Frekansına göre örneğin 5. harmonik yerine başka seviyedeki harmonikleri düşürür, sistem yanlış çalışır, filtrenin faydası olmaz. Değiştir kondansatörleri

10kVAR harmonik filtreye, 10kVAR kondansatör takıcan
örneğin filtre frekansaı 189hz ise kondansatörüde 440V etiketli olarak almalısın..
 
Merhaba,

Bu kurulum, 5 kVAr'lık kondansatör için çok büyük ve yanlış bir eşleşmedir.

Çıkaracağı En Ciddi Sorunlar :
  1. Sistem Rezonansı Riski: Yanlış eşleşme nedeniyle sistem, şebekedeki harmoniklerle tehlikeli bir şekilde rezonansa girebilir.
  2. Aşırı Gerilim: Kondansatör üzerinde hesaplanandan çok daha yüksek bir gerilim oluşur.
  3. Patlama: Aşırı gerilim ve akım nedeniyle, 5 kVAr'lık kondansatörün yalıtımı (dielektriği) kısa sürede bozulur, kondansatör patlayabilir veya ömrü kısalır.
  4. Kompanzasyon Başarısızlığı: Sistem, amaçlanan reaktif gücü sağlayamaz ve hala reaktif güç cezası ödemenize neden olabilir.
Sonuç: Bu kombinasyon, sistemde ciddi arıza, hasar ve yangın riskine yol açar. Doğru kVAr değerine ve harmonik seviyesine uygun reaktörle değiştirilmesi gerekmektedir.
 
Cevdet hocam maksat tuned filtre olabilir mi?
 
Bu bilginin kaynağı nedir?
Bu teknik bilgi kesin olarak doğrudur.. Hesaplarını yaparak pano tasarımı yapıyorum çünkü.
Alıntıyı eksik almışsın, frekansa göre voltaj etiket değeri önemli.
10kVAR kondansatör için örneğin etiketinde 440V 12kVAR yazması gerekir.
 