Konpanzasyon ceza



Sakın 60 rakamı nereden çıktı deme , çok kızarım Birde dağıtım bedeli var ki evlere şenlik , Allah sabır versin bize. Yalnız dağıtım bedeline reaktifi de eklemeyi unutmuşlar çok şaştım . Sadece aktif tüketim için kW başına dağıtım bedeli almışlar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
S.a gunaydin hocam baktim faturaya inceledim ben hergun not aliyim sayac degerlerini birbirinden cikariyim sonrada boluyum o sekilde yuzdeyi buluyum cunku fatura uzerinden hala yuzde 78 oranini ve x60 ne anlayamadim
 
%78 reaktif tüketim yüzdesidir. (reaktif tüketim / aktif tüketim)x100 yani faturanıza göre söyleyecek olursak (7.958,240/10.162,440 )x100 = %78


x60 olayı da sayaç çarpanınızı belirtiyor yani faturanızda Sayaç ve Okuma bilgileri kısmında yazan, AG Trafo Or: 300.0/5.0 değerinden sayaç çarpanınızın 60 olduğunu anlıyoruz.
 
O zaman ben yuzde 78 enduktif cezaya girdigim oranmi bu
 
Hocam simdi akim trafosunu ve 60 bunu anladim cok sagolun
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…