Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sakın 60 rakamı nereden çıktı deme , çok kızarım Birde dağıtım bedeli var ki evlere şenlik , Allah sabır versin bize. Yalnız dağıtım bedeline reaktifi de eklemeyi unutmuşlar çok şaştım . Sadece aktif tüketim için kW başına dağıtım bedeli almışlar.
S.a gunaydin hocam baktim faturaya inceledim ben hergun not aliyim sayac degerlerini birbirinden cikariyim sonrada boluyum o sekilde yuzdeyi buluyum cunku fatura uzerinden hala yuzde 78 oranini ve x60 ne anlayamadim
%78 reaktif tüketim yüzdesidir. (reaktif tüketim / aktif tüketim)x100 yani faturanıza göre söyleyecek olursak (7.958,240/10.162,440 )x100 = %78
x60 olayı da sayaç çarpanınızı belirtiyor yani faturanızda Sayaç ve Okuma bilgileri kısmında yazan, AG Trafo Or: 300.0/5.0 değerinden sayaç çarpanınızın 60 olduğunu anlıyoruz.