Merhaba arkadaşlar,
11kw motor için yıldız üçgen çalışmada bütün kontaktör değerlerini 5.5kw seçerek motoru çalıştırabilir miyiz? Bu motor aynı kontaktör ile en az bir iki gün idare eder mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba arkadaşlar,
11kw motor için yıldız üçgen çalışmada bütün kontaktör değerlerini 5.5kw seçerek motoru çalıştırabilir miyiz? Bu motor aynı kontaktör ile en az bir iki gün idare eder mi?
20 ampere yakın çeken motoru 10a lik kontaktöre bağlarsan kontaklar aşırı ısınacak ve bir süre sonra kontaklar eriyerek motor için istenmeyen durumlar olacaktır. denemeni tavsiye etmem. slm
 
20 ampere yakın çeken motoru 10a lik kontaktöre bağlarsan kontaklar aşırı ısınacak ve bir süre sonra kontaklar eriyerek motor için istenmeyen durumlar olacaktır. denemeni tavsiye etmem. slm
kontaktör etiketinde 690V 20A 5.5kw yazıyor bu durumda geçici birkaç gün çalıştıramaz mıyım? hat başında mkş var.
 
Motor sürekli tam yükte çalışıyorsa idare etmesi zor ancak buna mecbur kalırsanız şöyle bir şey yapılabilir benim daha önce denedigim bir yöntem ana kontaktörü ve üçgen kontaktörünü çift kullanın yani ana kontaktör için 2 adet 5.5kw kontaktörü paralel baglayın A1 uçlarınada atlama yapın böylelikle tek bir kontaktör yük binmemiş olur aynısını üçgen içinde uygulayın yıldıza bence gerek yok zaten kısa süre çalışıcak o idare edebilir ama tabiki degerinde kontaktör temin etmeniz en dogrusu.Yanlız biliyorsunuzdur ancak hatırlatmakta yarar var paralel baglamada aynı fazları baglamaya dikkat edin teşekkürler.
 