Kontaktör Hasarı

Shcneider kontaktörlerden şuana kadar onlarca değiştiridim tek kontak arızası nedeniyle geçen yıl kocaeli çayırova da bir akrabamın yine shcneider kontaktörlü bir makinesi vardı makinede 2 adet kontaktörü birer ay ara ile değiştiridim ama makinede en son 7 yıl önve değişmiş kontaktörler tabi o kontaktörler 12A likti.Eğer schneider se normal yani
 
Shcneider kontaktörlerden şuana kadar onlarca değiştiridim tek kontak arızası nedeniyle geçen yıl kocaeli çayırova da bir akrabamın yine shcneider kontaktörlü bir makinesi vardı makinede 2 adet kontaktörü birer ay ara ile değiştiridim ama makinede en son 7 yıl önve değişmiş kontaktörler tabi o kontaktörler 12A likti.Eğer schneider se normal yani
Marka metasol LS/LG ve oldukça adetli kullandığımız bir ürün. Böyle bir hadise ile ilk kez karşılaştık.
 
Temas etmeme riski için aynı kontaktörü kapağını kapatmadan güvenlik önlemi alarak aynı tesisatta yüksüz ve yüklü olarak (70 A. E kadar) test ettim. Defalarca kapat aç yapmamıza rağmen en ufak bir ark oluşmadı.

2. Fazda pim var ancak gösterge butonu (turuncu buton) altında kaldığı için resimde fark edilemiyor.
L
Gevşeklik, sululuk elektriğin sevmediği konulardır. Bir yerler iyi temas etmiyor ....

Ortadaki kontağın yayını bastıran pim yok mu?

Merhaba,
Bir güç transfer panosunda şebeke tarafında 630 A. 3 kutuplu kontaktör mevcuttur. Öncesinde 800 A. ile sonrasında da 630 A. motorlu şalterler mevcut. Motorlu şalterlerde her hangi bir hasar yok ancak kontaktörde 2 kontakta hasar mevcut. kontaklarda ark oluşmuş ve ısıya bağlı deformasyon oluşmuş.
Kontakların içinde kısa devre olduğu gözlenmedi. Separatörlerde bir hasar görülmüyor.
Güç hattında bu hasara neden olabilecek aşırı/dengesiz yük mevcut değil. Zira tesis henüz faaliyete geçmiş değil.
Transfer panosu bir jeneratörle şebekenin de senkron olduğu pano aynı zamanda, faz sıralamasında da bir sorun tespit edilmedi.
Hasarın nedeni hakkında yorum alabilir miyim?
Teşekkürler

4105IMG_4575.JPG

0nv8R9.jpg

Kontaktör markalı ise,firması ile temas ettinizmi ? Bu büyüklükteki kontaktörlerde,açma esna-
sında,arkı söndürmek üzere " magnetik üfleme bobini " olabilir.Böyle bir bobin varsa,kısa devre
olmuş olabilir.Böyle bir bobin ( birkaç sipirli ) varmı ?

Müteaahhit işi değil. Sağlamdı.
Ek olarak jeneratör üstündeki "şase" 0'75 (-) hattı da ısınmaya bağlı izolasyonu deforme etmiş. Şase ye işletme topraklamasından bağlanmışlar..


İlk takıldığında sağlammıydı ? Müteahhit işi ise ! bu tip sürprizler olabilir.



Sent from my SM-G930F using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
sevgili meslektaşım sanki kısa devreden dolayı ark yapmışa benziyor.
 
Hatalı montaj !
Resme dikkatli baktım ama civataların hiçbirinde rondela görmedim. Herhalde mekanik titremeler çok oluyor diye kullanma gereksinimi duymadınız. Kimbilir sizin baralarınızda da yoktur !
Dua edin o civatalar yere düşmemiş, kontaktör yeni olduğu için civatayı bırakmamış. Ayrıca yeteri kadar sıktığınızı nasıl anlıyorsunuz ?

Önemli uyarı :

Kontaktör çıkışınız bara tipi ise civata somundan sıkılır. Somunu olan civata civata başından asla sıkılmaz !!!!!!!!!!!!!
Bara çıkışlı kontaktörlerde somun mutlaka üste gelmeli ve rondela kullanılmalıdır. Sistem haddinden fazla vibrasyona maruz kalıyorsa rondela + kontra somun ilave edilmelidir...
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,963
Kullanıcılar
452,745
Son üye
azirr

Yeni konular

Geri
Üst