https://i.kontrolkalemi.com/1/pozjJz.png bu şemada yanlışlık varmı?
 
https://i.kontrolkalemi.com/1/pozjJz.png bu yapmış olduğum şemada yanlılık varmı varsa söylerseniz sevinirm teşekkürler

Evet yanlis cok. Siz sadece termostat kullanmissiniz.likit selonoidini yanlis yere bagli. Selonoid ilk kalkista kompresoru korumak icindir. Alcak basinc tarafindan kontrol edilmelidir.

Ayrica emniyet elemani olarak,

1 alcak basinc prezostati
2 yuksek basinc prezostati
3 yag basinc prezostati ( bazi kpresorlerde olmayabilir )
4 kompresor pistonlu degilse motor koruma rolesi
5 bu cihazla su sogutuyorsaniz dontermostati

Emniyet devresine eklenmelidir.
 
selenoid nereye bağlanmalı
 
Yazdim ya dostum. Selonoid termostat tarafindan kontrol edilmeli. Kompresor ise alcak basinc prezostati tarafindan kontrol edilmeli.

Aslinda bir sogutma sisteminin calisma algoritmasi nasil calisacagini duzenlemek sistem ekipmanlari ile beraber dusunulur. Sistemi dizqy edeerken sekillenir.
 
abi anlamadığım termostat gazı kesıp aynı zamanda kaopresoru durdurmayacakmı ?
 
Termostat gaz qkisini kesecek. Kompresoru durdurmayacak. Kompresoru alcak basinc prezostqti durduracak. Konu buraya nasil geldi hatirlamiyorum. Bu uygulamanin amaci kompresoru korumaktir. Kompresor durdugunda sistem basinci dengelediginde tekrar ilk calisma esnasinda kompresore likit gelir. Buda kompresorun hasarlanmasina neden olur.

Eger kompresore likit gelmeyecwginden emin isen termostat direkt kompresoru durdurabilir.
 
likıt tutucum var ustam
 
yanı ozaman termostat çıkısını selonoide alcak başın prosestatınıda a1 e bağlayacağım
 