@njt67 arkadasimiz bu konuda yeni deneyim kazaniyor. Bende ve bir cok arkadasimizda teknik konularda bazen boyle deneyimler gecirmisizdir. Zaten bu konu sonunda suat arkadasimizi sena cizme konusunda yonlendirmeyi dusunuyordum.

Suat semani sana yonlendirdigim dokumandaki gibi cizme sansin var mi. Cunku njt arkadasimizinda dedigi gibi bu cizimlerin standart bir cizim degil. Baska bakan birinin anlamama yada yanlis anlama sansi var.
 
@njt67 arkadasimiz bu konuda yeni deneyim kazaniyor. Bende ve bir cok arkadasimizda teknik konularda bazen boyle deneyimler gecirmisizdir. Zaten bu konu sonunda suat arkadasimizi sena cizme konusunda yonlendirmeyi dusunuyordum.

Suat semani sana yonlendirdigim dokumandaki gibi cizme sansin var mi. Cunku njt arkadasimizinda dedigi gibi bu cizimlerin standart bir cizim degil. Baska bakan birinin anlamama yada yanlis anlama sansi var.
abi ikimizin aynı konu uzerınde tartıştığımızı bılıyorum neyın nerede olacağınıda teknık açıdan sıkıntı olabılır doğru
 
@njt67 arkadasimiz bu konuda yeni deneyim kazaniyor. Bende ve bir cok arkadasimizda teknik konularda bazen boyle deneyimler gecirmisizdir. Zaten bu konu sonunda suat arkadasimizi sena cizme konusunda yonlendirmeyi dusunuyordum.

Suat semani sana yonlendirdigim dokumandaki gibi cizme sansin var mi. Cunku njt arkadasimizinda dedigi gibi bu cizimlerin standart bir cizim degil. Baska bakan birinin anlamama yada yanlis anlama sansi var.
oZ37Wo.png


Bu çizimim doğrumu abi
 
Suat merhaba.

Şemanı aşağıdaki gibi değiştirdim. Yaptığım değişiklikler şunlar.

1- alcak ve yüksek basınç prezostatlarını seri bağladım. Ayrıca aynı seri devreye kompresör motor termiğinide girdim. Biz bu devreye yani seri devreye emniyet devresi diyoruz. Cihazın çalışma değerleri anormal olduğunda herhangi biri devreyi açarsa ne olacak kompresör kontaktörünün A1 ucuna voltaj gitmeyecek ve sistem durarak korumaya alacaktır. Herhangi biri açarsa kompresörü durduracak şekilde olmalıdır.

2- Karter ısıtıcısı için monofaze sigortadan NC ucuna faz alıp çıkışından karter ısıtıcısına gittim.

Sistemini tam olarak bilmediğim için bu şekilde düzenledim.

Bu sisteme ek olarak bir on off anahtar eklemeniz gereklidir. Ayrıca her emniyet elemanının arıza çıkış kontağı bulunmaktadır. Bu uçlara göz lambası ekleyip arıza durumunda hangi lamba yanıyorsa arızayı bulmakta kolaylık sağlayabilirsiniz.

Detaylar bu şekilde arttırılabilir.

Kolay gelsin. Ayrıca okumaya devam et. Sana linkini verdiğim döküman güzel bir döküman. Ayrıca megepin sitesinde uygun bölümde soğutma ve iklimlendirme ile alakalı çok güzel dökümanlar var. Okumanı tavsiye ederim. Azmin kırılmasın.


Ylk4lj.png
 
oZ37Wo.png

bu çizizmim doğrumu abi
Serkanın verdiği pdf teki sf. 35 teki şemayı mspainte aktardım elektriksel şema bu. Aslını silme veya her zaman buradan indirebilirsin, gereksiz yerleri silersin. Benim gördüğüm sırf motor durduğunda çalışma için yeşil renkli cc (komp kontaktörü) ye yardımcı kontaktör eklenerek karter sııtıcısını bağlamak mümkün (veya varsa ters kontak) tabi güvenlik elemanları es geçilmemeli serkanın önceki mesajlarında mevcut. Araya mesaj yazılmış daha okumadım.
Adsız.jpg
 
Suat merhaba.

Şemanı aşağıdaki gibi değiştirdim. Yaptığım değişiklikler şunlar.

1- alcak ve yüksek basınç prezostatlarını seri bağladım. Ayrıca aynı seri devreye kompresör motor termiğinide girdim. Biz bu devreye yani seri devreye emniyet devresi diyoruz. Cihazın çalışma değerleri anormal olduğunda herhangi biri devreyi açarsa ne olacak kompresör kontaktörünün A1 ucuna voltaj gitmeyecek ve sistem durarak korumaya alacaktır. Herhangi biri açarsa kompresörü durduracak şekilde olmalıdır.

2- Karter ısıtıcısı için monofaze sigortadan NC ucuna faz alıp çıkışından karter ısıtıcısına gittim.

Sistemini tam olarak bilmediğim için bu şekilde düzenledim.

Bu sisteme ek olarak bir on off anahtar eklemeniz gereklidir. Ayrıca her emniyet elemanının arıza çıkış kontağı bulunmaktadır. Bu uçlara göz lambası ekleyip arıza durumunda hangi lamba yanıyorsa arızayı bulmakta kolaylık sağlayabilirsiniz.

Detaylar bu şekilde arttırılabilir.

Kolay gelsin. Ayrıca okumaya devam et. Sana linkini verdiğim döküman güzel bir döküman. Ayrıca megepin sitesinde uygun bölümde soğutma ve iklimlendirme ile alakalı çok güzel dökümanlar var. Okumanı tavsiye ederim. Azmin kırılmasın.


Ylk4lj.png
abi termiğin a1 ve a2 sine serimi başlamış olıcam böyle olunca
 
Dostum ,

Resim temsili verilmiştir. Genelde bu bağlantılar diğer markalarda da aynıdır.

Termiklerde A1 ve A2 kontakları olmaz. 95 ve 96 - 97 - 98 kontakları bulunmaktadır. siz NC kontaklarını kullanacaksınız. 95 - 96 klemens numaralı uçlara bağlantı yapacaksınız.

SIEMENS_3UA59_0._4bf845c100276-1000x1000.jpg
 
Dostum ,

Resim temsili verilmiştir. Genelde bu bağlantılar diğer markalarda da aynıdır.

Termiklerde A1 ve A2 kontakları olmaz. 95 ve 96 - 97 - 98 kontakları bulunmaktadır. siz NC kontaklarını kullanacaksınız. 95 - 96 klemens numaralı uçlara bağlantı yapacaksınız.

SIEMENS_3UA59_0._4bf845c100276-1000x1000.jpg
abi nc yı karter ısıtıcı ıcın kullanıcaz a1 a2 bobınlerı kontaktörde var termikte yok faz girip faz çıkarak motorun elektriğinide kontrol etmiş olucaz
 
Evet termikteki nc uclarini kullanarak faz girip faz cikarak motor kontaktorunu kumanda edeceksiniz.
 