Ustalarım Bi sorum olacak kontaktörlerin a1 a2 ucana köprü diyot neden konulur
 
Elektronık cıhazların oldugu bir ortam veya panoda, kontaktörün çekip bırakması esnasında oluşacak elektro manyetık etkılerden , PLC hassas röle cihazların etkilenmemesi için kontaktör bobin ayaklarına, snubber tabir edilen parazit gidericiler kullanıla bilir.
Birde, gördüğün kontaktörün AC m, DC mi çalıştıgına bakabilirmisin.
 
AC çalışıyor abi
 
Aslında bu kontak bobinine gerilim uygulayıp kesme olayı benzinli motorlarda indüksiyon bobini vasıtasıyla bujinin yüksek voltajlarda ateşlemesini sağlar.
DC12V Rölede besleme akımı kesildiğinde ters emk sebebiyle oluşan gerilimi diyot bağlamadan ölçtüğümde besleme geriliminin 30-40 katı anlık gerilim ölçmüştüm. Bu da bağlı devrenin sağlığı için zararlı bir durum. O yüzden bu ters gerilimi önlemek/soğurmak için bobin uçlarına ters diyot bağlanır.
 