Kontaktor Termik role secimi

Tesekkurler yardimlariniz için,
 
sigor a seçiminde demiraj akımını hesap edin. yoksa ilk kalkışı yaparken sigorTanız kalkışTa sürekli aTacakTır.
 
SEMA.JPG
Baglanti sigortadan kontaktore kontorden termik roleye ondanda motara bu sekilde mi
DEVRE ŞEMASINI ÇİZDİM BUYRUN,
 
Arkadaslar baglantiyi yaptim ama calismadi,su sekilde yaptim kontaktorun 1 numarali fazindan alip termik rolenin 95 nolu ucuna 96 dan cikip stop butonuna stoptan cikip start butonuna ordan cikip kontaktorun a1 klemensine bagladim ama starta bastigimda motor çalışmıyor nedendir
 
Arkadaslar baglantiyi yaptim ama calismadi,su sekilde yaptim kontaktorun 1 numarali fazindan alip termik rolenin 95 nolu ucuna 96 dan cikip stop butonuna stoptan cikip start butonuna ordan cikip kontaktorun a1 klemensine bagladim ama starta bastigimda motor çalışmıyor nedendir
Yanlis yapmissin demek ki)..
 
Termik roleyi cikartip denedim calisiyor su anda
 
Termik rolenin no uclari bos birakiliyor degil mi
 
Termik rolenin nc 95 96 ucuna giris cikis yapmak gerekmioyr mu
 
Evet termik NC Normally closed kontağı yani normalde kaalı kontağı 95-96'dır. Elin termik üzerindeki pime deymiş olabilir. Ölçü aletiyle bak bakalım 95-96 kapalımı ?
Termiğim NO kontakları arıza lambası yakmak içindir bazı termiklerde enversör kontak olur dikkat !
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst