kopan kablo sonrası

1- kopan ve onardığın kablo nötr kablosumu
4 adamar kablo hepsi kopmuş. üstelik 20 cm içeriye kadar yardım boruyu bir yarık daha buldum.
2- Fazlar arası ölçüm yaptınmı? Kaç volt ölçtün?
400
390
80 gibi bir şey hatırlıyorum
 
merhaba,

çalışma esnasında tesisimizde çalışan kabloyu koparmışlar. ek yaptıktan sonra cihazı kumanda ile çalıştıradım ölçtüğümde faz nötr arası 2 faz için 390 son fazda ise 79 v ac gördüm.

kabloyu ek yerinden söktüm. adp (ana panodan) den gelen kabloya enerjiyi verdim.
L1 - nötr 220
L2 - nötr 180
l3 - nötr 276

kabloyu içerden de tahrip etmişler ancak son bir test daha yapim dedim ama kafamı karıştırdım galiba.

kabloları ayırdım temas eden kablo var ise buzzer modunda ötecektir diye düşündüm ama öten de olmadı.
eğer öten yok ise bu dengesizlik neden?

not : bu testi enerji yokken yaptığımda yukardaki sonucu verdi. enerji varken kesik kesik ses geliyordu.

durum budur arkadaşlar hergün bir arıza ile sizi rahatsız ediyorum kusura bakmayın
Voltaj ölçme yerine nötürle faz arasına lamba veye yük bağlağlayarak ölçüm yap.
 
Voltaj ölçme yerine nötürle faz arasına lamba veye yük bağlağlayarak ölçüm yap.
lambayı bağlıyorum
sonra bağladığım lambanın faz - nötr ölçüyorum
sırayla bunu 3 faz için yapıyorum.
peki neden yapıyoruz böyle bir şeyi?

zaten bu kablo bu şekilde motor panosuna gitmekteydi. kontaktör çekmeyince fazlar arasını ölçtüm
faz 1 nötr 400
faz 2 nötr 386
faz 3 nötr 100'ün altında bir değerdi.

bu bilgi yeterli gelmiyor mu?
 
Hatta nötr yok muhtemelen topraktaır . ....motor sisteminde 3 faz 1 nötr olmaz 3 faz diyeri topraktır
 
Hatta nötr yok muhtemelen topraktaır . ....motor sisteminde 3 faz 1 nötr olmaz 3 faz diyeri topraktır
motorun panosuna gidiyor hocam.
panoda nötr var.
bir kumanda sistemi ile motor yukarı asagı hareket ettiriliyor.
toprak tam bir facia ancak bizim kesik kablo ile alakası yok harici çekilmiş
 

Forum istatistikleri

Konular
129,093
Mesajlar
923,177
Kullanıcılar
451,398
Son üye
ilkercan00

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst