KTP600e buton ekleyemiyorum

xismet

Üye
Katılım
22 Ara 2010
Mesajlar
91
Puanları
1
Yaş
35
Selamlar,

Şimdi ben KTP600ümü seçtim TIA Portalda. Daha sonra ekranımı ayarladım. 2 adet buton ekledim. Bu butonlardan biri start öbürü ise stop işini yapacak sistemimde. Daha sonra PLC program yazımına geçtim. S7-1200 programını yazdım. Tagler oluştu. Fakat bu start ve stop butonlarına bu tagleri atayamıyorum.

Mesela I0.0 startım ve tagim tag_01 ise ekranda oluşturduğum start butonundan kumanda edilmesini istiyorum.

Bunu nasıl yaparım ?

Teşekkürler.
 
Yani ben sistemimi ekrana eklediğim butonlar vasıtasıyla start ve stop edemem öyle mi ?
 
operator panelinden plc ye bilgi gönderip almak istiyorsan bu işler için merkerleri kullanmalısın yani dijital bilgi için m0.0, m1.0 gibi.
eğer analog bilgi için işlem yapacaksan mw2, mw4, mw6 gibi eğer real sayılarla işlem yapacaksan md0, md4 gibi merkerleri kullanman gerekli..
 