ladder diyagram

dupisk

Profesyonel Üye
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
920
Puanları
338
Yaş
39
arkadaşlar bir motoru kesik ve sürekli çalıştırabileceğim ladder çizimini bir türlü yapamadım yardım lütfen
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
arkadasım kesık dedıgın ne kadar sure olacak okonudada bılgı verırsen yardımcı olabılırz ayrıca tımer kullanaraak bu ısı kolayca yapabılırsın
 
ld ı0.0 stop
ld ı0.1 kesik
o ı0.2 sürekli
ld q0.0
an ı0.1
old
ald
= q0.0 çıkış


--------yada--------------------

network 1
ld ı0.3 stop
movb 0, qb0
network 2
ld ı0.4 sürekli
movb 1, qb0
network 3
ld ı0.5 kesik
lps
eu
movb 1, qb0
lpp
ed
movb 0, qb0
 
Arkadaşlar kusura bakmayın önceki devre çalışmıyor.Şimdi verdiğim devreyi denedim çalışıyor.Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • Kesik ve sürekli çalıştırma 1.rar
    1.4 KB · Görüntüleme: 118
Moderatör tarafında düzenlendi:
mr tchnıc ekledıgın dosyayı bıdaha eklermısın bozuk sanırım
 
wmp dosya uzantısı step7 micro/wın programının formatıdır.Bu programı kurdugununz taktirde dosyayı açabilirsiniz.

Ek:dosyanın jpg formatı
 

Ekli dosyalar

  • kesik sürekli.jpg
    kesik sürekli.jpg
    90.8 KB · Görüntüleme: 89
teşekkürler
 