Merhaba.
1- Tek anahtar 2 ayrı avizeyi tek tek kontrol ediyorsa bu ikili anahtarı önce söküp (Şalteri tam kapatıp) arkasındaki 3 bağlantıya da bir bakın,bir kablo gevşemiş veya yerinden tam çıkmış da olabilir.
2- Yanmayan avizenin kancayla tavana tam asılı olduğu noktaya merdivenle çıkın.Buraya şalter açık,anahtar da açıkken faz,anahatarı açınca tam geliyor mu diye kontrol kalemiyle kontrol edin.
3 -Faz geliyorsa buraya başka bir duyu ile bağlı akkor flmanlı bir ampülle bağlayın,açma-kapama anahtarı 2.avize konumunda tam açıkken de bu ampül yanıyor mu?
4- Ampül yanıyorsa bu mevcut tesisatta da bir sorun yoktur,avizede bir sıkıntı vardır.Avizeyi aşağı indirin,avometrenin omaj kademesinde 2 adet bağlantı noktasından led ampüle giden bağlantıyı tam bir kısa devre ettiğinizde,sesli omajda buzzer ses verip de uzunca da ötüyor mu buna bir bakın.Ses veriyorsa girişte (220 vac) bir sorun da yoktur,en son ledin bağlandığı avizedeki bu duyun temas noktalarında veya doğrudan ledin kendisinde sorun (Sıkıntı) var demektir.
Kolay gelsin.