Led sokak aydınlatma akım problemi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi akşamlar..elimde 80 watt yıldız led marka sokak armatürü var.şebekeye bağlayıp test ettiğimiz zaman 0,77 A akım çekiyo ,sizce normalli hiç bu armatürleri test eden varmı..öneriniz nedir,çok teşekkür ederim.
 
Fotoğraf resimde görüldüğü gibidir..
 

Ekli dosyalar

  • 1453187325459.jpg
    1453187325459.jpg
    80.5 KB · Görüntüleme: 34
Normal evet..dogru olcmussun
P= u.i.cos fi
80= 220.i.0.5
80= 110.i
i= 0.7 amper
Elektronik balast uzerinde cos fi degeri yazmasi lazim. 0.5 alinir diye biliyorum..hesaba gore dogru sanirim.
 
Biz bu ledi sistemden 80 w güç tükedecek diye aldık ,ama biz cos fi yi 0,95 diye kabul ettik ozaman güç 160 w çıkıyo ....
 
Sürücü markası mean well lpc-60-1400 cos fi yazmıyorr.başka bir sürücü üzerinde cos fi 0,97 yazıyor..
 
E sorun nerde.0.7 amper cekiyor diyorsun.guc belli,gerilim belli,akim belli..cos fi 0.5 demekki..
 
Biz bu ledi sistemden 80 w güç tükedecek diye aldık ,ama biz cos fi yi 0,95 diye kabul ettik ozaman güç 160 w çıkıyo ....


Siz direk üzerindeki güç üzerinden hesap ederek elektriksel tüketimini kabataslak hesap etmişsiniz ve yanlış sonuca ulaşmışsınız ,mesela eski sokak lambları 250 watt balastlı tiplerden içindeki kondansatörü iptal ettiğimde 3,5 amper akım çekiyordu kondansatörü bağladığımda 1,5 amper civarı akım çekiyordu.

hesap edersek 3,5 x 220 = 770 VA kondansatörlü = 330 VA civarı güç çeker yani elektriksel tüketim omik yükler hariç indüktif ve kapasitif yüklerde her zaman daha büyük çıkar

Motorlar içinde aynı şey geçerli 5 kw motor aldığımızda 5 kw güç tüketir demek yanlış olur etiket değerindeki güç milden alınan güçtür.Tüketilen güç her zaman daha fazla çıkar.
 
Biz 36 w iç aydınlatma sıva üstü armatürü aldık ampermetreyle çekilen akımı ölçtüğümüzde gücü 37 watt olacak şekilde buluyoruz (Cosfi 0,97 yani Talebimiz karşılıyor ama sokak lambasında beklentilerimiz tutmadı 80 w diye demin ettik ama 160 watt doğruluğuna inanmıyoruz diğer bilindik markalar üzerinde (pelsan,philips) test yapan varmı ,varsa test sonuçlarını paylaşabilimi..
 
Biz 36 w iç aydınlatma sıva üstü armatürü aldık ampermetreyle çekilen akımı ölçtüğümüzde gücü 37 watt olacak şekilde buluyoruz (Cosfi 0,97 yani Talebimiz karşılıyor ama sokak lambasında beklentilerimiz tutmadı 80 w diye demin ettik ama 160 watt doğruluğuna inanmıyoruz diğer bilindik markalar üzerinde (pelsan,philips) test yapan varmı ,varsa test sonuçlarını paylaşabilimi..

160 watt tabiri aslında yanlış oluyor siz sadece aktif gücünü hesap ediyorsunuz.Bu sokak lambalarından eski tip balastlı olanlarından kullansaydınız indüktif yönde reaktif güç tüketecekti yada ledli ve lektronik balastlı olanlarından kullanırsanız kapasitif reaktif güç çekecektir.Sizin hesaba katmadığınız bu yüklerin reaktif güçleri kafanız bu noktada karışıyor bence
 