Led sokak armatürü

fotoğraftan yorum yapacak olursak; 2 adet 60/1400 driver kullanılmış.
36 led muhtemelen 4x9 adet seri bağlı.
2 driver 1400mA
1 led ortalama 3v olarak hesaplarsak
(3x9)x2x1,4=75,6w yapar
1,1 ile 1,15 arası driver toleransı eklenirse
toplam güç 83 ile 86 watt civarında olmalıdır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
:) Led armatürlerde kondansatör olmaz. Led sürücü devreleri zaten kapasitif etki gösterir.
Ya ölçeceksiniz yada üretici firmaya soracaksınız.
 