LENZE i550

İleri butonunu gerinin kapalı kontağından geçirdik arada bir de seri switch var arada röleyi göstermemişiz
@Atom_Karınca'nın topraklama önerisi mantıklı bi deneyin isterseniz. bi de normal çalışan bi sistem miydi ve bu hazır bi devremi yoksa sizin tasarımınız mı öğrenebilir miyiz?
 
@Atom_Karınca'nın topraklama önerisi mantıklı bi deneyi isterseniz. bi de normal çalışan bi sistem miydi ve bu hazır bi devremi yoksa sizin tasarımınız mı öğrenebilir miyiz?

Tasarım bize ait. Sipariş üzerine ürettiğimiz bir makina. Makinanın çalışmasında bir sorun yok isteği karşıladık ama sürücüler olduğunu düşündüğüm bir elektriksel gürültü var bu da bizim istemeğimiz geçici hareketler yaptırıyor makinaya. Sistemde topraklama mevcut. Motorlarımızda fren mevcut yani bir indiksion oluşma durumu da yok.
 
Tasarım bize ait. Sipariş üzerine ürettiğimiz bir makina. Makinanın çalışmasında bir sorun yok isteği karşıladık ama sürücüler olduğunu düşündüğüm bir elektriksel gürültü var bu da bizim istemeğimiz geçici hareketler yaptırıyor makinaya. Sistemde topraklama mevcut. Motorlarımızda fren mevcut yani bir indiksion oluşma durumu da yok.

bahsedilen koruma topraklaması değil trafo sekonderinin yani N1çıkışının topraklanmasıdır. bi de trafo kullandığınız trafo gücünü merak ediyorum.
 
Kullandığım trafo 220-24 40VA. Bu söylediğiniz topraklamayı denemedim ama şu an banada mantıklı geldi.
 