LG k120S plc 'de kullandığım bir zamanlayıcı var: TMON. Girişine yükselen kenar geldiğinde belirtilen süre kadar on durumunda kalıyor. Bu zamanlayıcının S7 200 plc deki karşılığı var mı? Yoksa nasıl elde edebilirim?

Teşekkürler.
 
s7200 de karşılığı yok.nasıl elde ederim demişsin.girişin yükselen kenarı ile bir marker setlerim.bu markerla bereber bir timer çalıştırırım.ayarlanan zaman sonunda setlediğim markeri resetlerim.
Network 1
LD M0.0
EU
S M0.1, 1
Network 2
LD M0.1
TON T37, 100
Network 3
LD T37
R M0.1, 1
Network 3
LD M0.1
OUT Q0.0
 