M340 da hızlı sayıcı değeri

mutluhayri

Üye
Katılım
24 Nis 2008
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar merhaba m340 da hızlı sayıcı uygulaması yapacağım da sayıcı değerini nereden okuduğumuzu bir türlü anlayamadım. Sayıcı modülleri var m340 ın. 2 kanallı ve 8 kanallı. bunlar hakkında biraz bilgi verebilecek bir arkadaş var mı acaba?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
öncelikle "element variable table" dan symbol tanımla (isim ver mesala SAYICI1 olsun) ve type kısmınada sayıcı modulun kanal larını Catalog dan seç. gerisi kolay artık. element variable tablosundan SAYICI1 isminin başındaki artıya tıklayıp açarsan kullanabileceğin bütün verileri görürsün.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,980
Mesajlar
922,263
Kullanıcılar
451,182
Son üye
SkippeRR

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst