Öyle gözüküyor.Kesin bir Çin parmağı vardır.![]()
Açıkça anlaşılmaktadır ki UPS nin gücü sınırda kaldığı için kendisini kapatıyor.Usta ups kapandıktan sonra yeniden açıla biliyor. ve üzerindeki şarjla eğer bilgisayara yük bindirmezsem çalışıyor. En son 40 dakika test etdim kapanmadı. Yani akülerde sorun yok gibi gözüküyor.
bu modelin PF deöerine nereden baka bilirim acaba? ve en önemlisi, yapacak bir şey var mı?
Usta pf değeri 0.5 olsa bile en azından 360 wattı bir kaç dakika çalıştıra bilmesi gerekir. upsi açtım bağlantıları kontrol ettim hepsi iyi gözüküyor. Son olarak yük altında akülerin kaç volta düştüğünü test edip yazacağım. Anladığım kadarıyla yapa bileceğim pek fazla bir şey yok? Akülerde sorun olursa değiştire bilirim. Ama kapasitif yükün tam olarak ne olduğunu anlayamadım.Açıkça anlaşılmaktadır ki UPS nin gücü sınırda kaldığı için kendisini kapatıyor.
Wattmetrede ölçülen 360W etkin güçtür. Bu güce ilaveten bir de kapasitif yükü eklemelisin.
Zaten anlaşılıyor ki PC de oyun oynarken yani PC yi full gücü ile çalıştırırken kapanıyormuş.
Diğer bir husus ise akülerin bozuk olması değil, düşük kapasiteli olması hususudur. Akü kapasitesi gerekli güç çekilirken düşüyorsa yani voltajı çok aşağılara düşüyorsa kapasitelerinin yetmemesinden dahi olabilir.
Bu husus test esnasında akü göstergesi takip edilerek görülebilir.
Az bir olasılık ise akü bağlantılarının gevşek yapılması ve tam güçte bağlantılardaki mili ohmlar seviyesinde de olsa bağlantı direncinden dolayı akü geriliminin buralarda düşmesi olabilir.
Ucuz ürünlerin PF değeri genellikle verilmez. Yine üreticiden talep edilebilir.
360W olarak ölçtüğün değer görünür güçtür. Bir de görünmez güç vardır. Görünmez güç kapasitif veya endüktif olabilir. COSq ye göre değişir.Usta pf değeri 0.5 olsa bile en azından 360 wattı bir kaç dakika çalıştıra bilmesi gerekir. upsi açtım bağlantıları kontrol ettim hepsi iyi gözüküyor. Son olarak yük altında akülerin kaç volta düştüğünü test edip yazacağım. Anladığım kadarıyla yapa bileceğim pek fazla bir şey yok? Akülerde sorun olursa değiştire bilirim. Ama kapasitif yükün tam olarak ne olduğunu anlayamadım.
İlmine göre ölçüm yapılmazsa her türlü yanlış anlaşılmalar olabilir. Konu içerisindeki arkadaşlar da akü sorunu olarak anlamışlar.Bahsi geçen sorunu ups gücünün yükünüzü kaldıramaması olarak değilde , akülerin yeterli süreyi karşılayamaması olarak anlıyorum .
Usta söylediğin o gizli yükü ben nasıl ölçe bilirim? yada ölçüle biliniyor mu? Ama söylediğin gibi bir test yapacağım. Lamba dışında ne ile test yapa bilirim? Bir yükün kapasitif olup olmamasını nasıl biliyoruz usta?360W olarak ölçtüğün değer görünür güçtür. Bir de görünmez güç vardır. Görünmez güç kapasitif veya endüktif olabilir. COSq ye göre değişir.
360W güce ilaveten COSq ile 200W civarı daha fazla güç çekiliyorsa, bu 560W civarı toplam güç çekiliyor demektir.
Bu da senin UPS için sınır demektir. Yani sen UPS ye 360W güç bağladığını sanıyorken bu güç aslında çok daha fazla olabilmektedir.
UPS yapısı gereği aşırı yüklenme durumunda kendisini kısa sürede kapatacaktır.
Bu durumu test etmek için tek yol vardır.
400W lık akkor flamanlı bir lamba bulabilirsen (4 tane 100W da olur) Bunu UPS ye bağlayıp sonucu tam teşhis edebilirsin.
400W lık lamba bağlı iken UPS çalışıyorsa sorun kapasitif yüklenmedir.
Kısa sürede birkaç dk gibi çalışıyorsa aküler yüklenmeden dolayı gerilimleri düşüyordur.
İlmine göre ölçüm yapılmazsa her türlü yanlış anlaşılmalar olabilir. Konu içerisindeki arkadaşlar da akü sorunu olarak anlamışlar.
Ama aküler sağlamsa sorunu çözmediğinden dolayı boşuna uğraşmış olacak, belki de yeni akü alarak boşuna masraf edeceksin.
COSq ölçen aletler ile ölçülebilir.Usta söylediğin o gizli yükü ben nasıl ölçe bilirim? yada ölçüle biliniyor mu? Ama söylediğin gibi bir test yapacağım. Lamba dışında ne ile test yapa bilirim? Bir yükün kapasitif olup olmamasını nasıl biliyoruz usta?