sedat_demir
Üye
- Katılım
- 11 Ocak 2008
- Mesajlar
- 555
- Puanları
- 1
1600KVA trafom 2500/5 akım trafom akım trafolarından önce sabit 4 adet27,5kvar kondansatör gurubum var.entes rg12t 12 kademeli röle 50-50-50-75-75-75-75-75-75-25 şek.dizili dansatör gurubum trafoya bağlı iki tane 460v ile çalişan ve dc sürücülerle kontrol edilen bir sistmim var.tam yükte 750-800A arası akım çekiyor.daha önce yapılan ölçümlerde harmonik sorunu olduğunu belirtilmiş ancak bi çalişma yapılmamiş röle değiştirerek kondasatör ilaveleriyle sıkıntıyı çözdük denmiş.su anda reaktifim%12 kapasitifim%2 lerde ama makinaların biri birgün dursun reaktiften cezaya giriyoruz.harmoniklerin sistemde sartel acmalara sebebiyet vereceğini kondasatörlerin eriyeceğini elektronik kart arızalarına neden olacağını belirtmişler arada plc ile sürücüler arasındaki haberleşme kopuyor kompak şalter atıyor ama sürekli yapmıyor. bi türlü cıkamadım işin içinden akım trafosundan önce bağlanmıs sabitlerdeki kondansatörlerde ilginç bir uğultu geliyor arada sigortası atiyor akımlarını ölçtüm 25-27A çekiyor.460v voltajım var kondansatörler 525v bundan yaparmı acaba*