makinayı karta bağlayıp görev bitince frezeninde durmasını sağlamak

Yani diyorsun ki kontaktörden sonrası akım ne olduğu önemli değil. Ne de olsa kontaktörün kontaklarından akıyor. Yani toplam akımın kontaktörden öncesine bir etkisi yok. Doğru mu anlamışız?
 
Evet aynen öyle. karttaki röle nin çektiği akım.tahmini en fazla 0.5 Amp o da kontaktörün bobinine akıtacağı akım.Geri kalan kontaktörün işi ,kontaktör 50 ampere dayanacağını var sayalım 50 amper bağla karta bir şey olmaz .@freedom33 ün ilk çizdiği ilk şemada eksiklik vardı.şimdi düzeltildi son şekli doğru.
 
tekrar merhaba arkadaşlar
herşey iyi güzel
bir sorun var
E-stop ile CNC yi durdurduğumda tekrar start dediğimde makita çalışmıyor.
bunun ayartını nasıl yaparım.
ilginize şimdiden teşekkürler
 
Bence karttan o akımı geçirmek iyi bir fikir değil. Ayrı bir role ile 220V yi sürme işi yaparsan daha iyi olur.
 
aslında bu işlemi 220v kullanarak degilde 24v dc veya ac kontaktörle yapsanız daha ıyı aynı şekil ama sadece 220v giren yere 24v dc nötr olan yere 0v gir kontaktörün no uçlarına 220v ve nötr ver olsun bitsin .

istersen çizebilirim ayrıca start stop la çalışmasını istiyorsan mühürleme yapmalısın istersen onuda çizzer yollarım
 
lj7bz.jpg

lj7dc.jpg
 
24v dc küçük voltaj oldugu için çarpmaz ama
220v adamı çarpar oyuzden sadece kontaktörün üzerinden dolaştırdım bütün işi küçük bir voltajla hallettım.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,808
Mesajlar
930,317
Kullanıcılar
452,616
Son üye
mgokce45

Yeni konular

Geri
Üst