Marangoz Kompazasyonu

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
1. makina 15KW 20 hp 1460d/dk cosQ= 0.85 yıldız uçgen bağlı

2. makina 5.5KW 7.5 hp 1450d/dk cosQ= 0.85 y/ü bağlı

3. makina 0.55 KW 0.75hp 1400d/dk cosQ= 0.80

bu üç makinaya kompazasyon yapılacak

1.makina için 4Kvar
2.makina için 1.5 Kvar
3.makina için 0.24 Kvar kondasator uygunmudur

birde reaktif kontrol rolesi olmayacak düz kombi syac bağlı işletmede her makinanın sigortadan sonrasına koyulacak söle bi sorum var
yıldız üçgen bağlı bir motor için nasıl bağlantı yapmalıyım kontaktor vesaire bir alet yok sadece yıldız üçgen pako şalter var

yardımlarınız için teşekkürler ...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
3 adet uygun kontaktor 1 adet zaman sayacı 0-60 sn uygundur yıldız 3gen baglantı seması nete bulursun
 
Motorların yüklenme gücüne göre değişir bu sabit kondansatör güçleri. Boşta çalışırken farklı, yükte farklı ihtiyaç doğar. Ama belirttiğin değerler küçük gibi. Tam yükteki gun değerler şunlar: 7,5 - 2,5 ve 0,4kVAr
 
3 adet uygun kontaktor 1 adet zaman sayacı 0-60 sn uygundur yıldız 3gen baglantı seması nete bulursun

kontaktorolmayacak aynı öalısma sistemine göre kondasator ilave edilecek



syn genç arkadaş

15Kw cosQ1= 0.85 den cosQ2=0.95 için k= 0.32
15000*0.32= 4.8 kvar

5.5 Kw cosQ1= 0.85 den cosQ2=0.95 için k= 0.32
5500*0.32= 1.76 Kvar

0.55 Kw cosQ1= 0.80 den cosQ2=0.95 için k= 0.42
550*0.42= 0.231 kvar

bu hesap yontemiyle daha mantıklı değil mi ?
 
kontaktorolmayacak aynı öalısma sistemine göre kondasator ilave edilecek



syn genç arkadaş

15Kw cosQ1= 0.85 den cosQ2=0.95 için k= 0.32
15000*0.32= 4.8 kvar

5.5 Kw cosQ1= 0.85 den cosQ2=0.95 için k= 0.32
5500*0.32= 1.76 Kvar

0.55 Kw cosQ1= 0.80 den cosQ2=0.95 için k= 0.42
550*0.42= 0.231 kvar

bu hesap yontemiyle daha mantıklı değil mi ?

Bu hesap yöntemi hiç mantıklı değil çünkü;
1-Elektriksel motor gücü yerine mekanik motor gücü kullanmışsınız.
2-olması gereken cosfi 0,95 alınamaz 0,99 alınması lazım.
3-Üstte belirttiğim maddeleri şimdi çöpe atın çünkü motor gücü değişkense sabit kondansatörle kompanzasyon yapamazsınız. Marangoz makinalarında yük değişkendir tıpkı çıkardığı sesteki değişkenlik gibi :)
 
Bu hesap yöntemi hiç mantıklı değil çünkü;
1-Elektriksel motor gücü yerine mekanik motor gücü kullanmışsınız.
2-olması gereken cosfi 0,95 alınamaz 0,99 alınması lazım.
3-Üstte belirttiğim maddeleri şimdi çöpe atın çünkü motor gücü değişkense sabit kondansatörle kompanzasyon yapamazsınız. Marangoz makinalarında yük değişkendir tıpkı çıkardığı sesteki değişkenlik gibi :)

peki alternatif olarak ne yapıcaz röle kullanmak istemiyorum çünkü çok az makina var ve orası için fazla masraflı olur .. .
 