arkadaşlar içinde 5 adet makine buluna matbaa atölyesine kopm yapacam
daha doğrusu eski sistem var 5 kademeli fakat 4 aydırlı cezaya girmiş
role eski tip tek fazlı. atölyede herhangi bi değişiklik olmamış acaba kondansatörlerin eskimesinden dolayı olabilirmi benim aklıma bu geliyor. önce kondansatörleri değiştirip deneyeyimmi.aylık 300 tl gibi bi ceza geliyo.
fahri bey daha önceden cezaya girmiyodu burasu son 4 aydırlı girmiş 5 tane makine var başka bişey yok hepside trifaze gerek varmı monofaze kullanıp 12 kademeye çıkarmaya .
bir sürü masraf çıkar panoyu değiştir falan filan..
Öncelikle,mevcut panonunuzu gözden geçirmenizde yarar var.Tüm alıcılarınız trifaze değil
ise,ya monofaze ilave etmeniz veya ALRON türü kompanzasyon ilave etmediğiniz sürece,
etkin bir kompanzasyon yapmanız mümkün olmayabilir.Takdir sizin.
şu anda 5 adet kond var hepsi 10 kvar
arkadaşlar çok basit bişey sordum bakın 5 makina var hepside trifaze 2- 3 tanede florasan var.
hepsi bu.
yani şu anda sistem cezada siz olsaydınız ne yapardınız diyorum.çok tecrübeli bir arkadaşım bana 12 kademeden ve monofaze kond. bahsetti.
ustam sen kendin demiyormusun eskiden cezaya girmiyordu da 4 aydır cezaya giriyor diye o zaman yapacağın tek şey sistemini kontrol edip bozulan sigorta,kontaktörünü yada boşalan kondansatörlerini değiştir. yani 4 aydır elektrikte bariz bi değişiklik yok elektrik aynı elektrik kendine boş masraflar çıkarma derim.
ekotone arkadaşım fahri yetiş arkaadşımıza katılıyorum.yine birkaç soru soracağım;
1-sayacın mekanikmi yoksa elektronikmi?
2-öncelikle yük akımın dengelimi?rölen tek akımdan besleniyorsa akım trafona en yüksek akım çeken fazı bağlamalısın
kolay gelsin