mc30r - mc20r rolelerinde ayar yaparken şu yolu izleyin.
*sistemin akın trafosu oranını(ato) öğrenin.
ayarlarda saat tarihi ayarlayın lazım olabilir.
ayarlar - nominal değerler burada
l1 primer ato
l2 sekonder ato
ln primer ato
örn: akım trafosu 150/300-5 300 bağlı l1:300 l2:5 ln:300
*beslenilen fideri kuruyan rolenin ayarları bilinmesi gerekir. yapacağınız ayarla arızayı kendi rolenizin görmesinden emin olmak için.
*ayarlar - fonksiyon ayarları
T (termo)
fonksiyon - pasif (fonksiyon pasif olduğunda başka ayar gerekmez)
l (akım)
fonksifon - aktif
seçenekler - eğri A eğrisi (ters zaman demek) - burada tk diye başlayan 4 tene seçenek var bunlar o fonksiyon için tekrar kapamanın durumunu gösterir.
açma seviyesi - ln> buraya girdiğinin değer nominal değerde girdiğiniz ln çarpımıdır. biz 300 demiştik. ln 1 dersek 300A de yakalama işlemi başlar 0.15 dersek 45A de
zaman gecikmesi - tl> seçeneklerde eğrimizi A yapmıştık buraya girilen değeri zaman olarak algılamayın ters zaman eğrisi olduğundan akım çoğaldıkça zaman düşecektir. ek bilgi olarak bu rolede 0.30 ayarının yapılması yakalama amperinin 2 katı akım geçtiğinde rolenin 1 saniyede açması demektir. (4 katında 500 ms de açmaz değişir.) 0.30 ayarı genelde 1 eğrisi olarak adlandırılır.
l>> (akımın anisi) yüksek değerde akım geçerse role ani açtırması için genelde yapılan trafo korunacaksa aktif fider korunacaksa (bundan sonra role kurumalı biryer varsa) pasif trafo koruyalım diyelim.
fonksiyon - aktif
seçenekler - burada 2xl olanyer pasif olacak önemli
açma seviyesi ln>> ln değerimizin katı bunu şöyle ayarlayın yakalama akımımızı 300-5 ato ile 0.15 = 45A yaptık diyelim bunun 8 katını alın yani 1.20 ln böylece sistemden 360A akım geçerse
kesici aniden açacak.
zaman gecikmesi - buraya girilen değer sabit zamandır. 1 siniye 1000 milisaniye dir. bu değer en düşük değer olan 0.05 olmalı buda 50 milisaniye eder role de açtırma sinyalini 60 - 80 milisaniye içinde gönderir.
bu fonksiyonun yanlış ayarlanması demerajdan açtırmaya sebep olur kesici tutmaz.
lh (3. seviye kuruma. ani açtırmanın 2. seçeniği)
fonksiyon - pasif
lo (toprak koruması)
fonksiyon aktif
seçenekler - eğri D eğrisi olacak (sabit zaman) ve bu fonksiyon için tk özelliği buradan ayarlanır.
açma seviyesi - ato 300/5 diyelim buranin 0.20 ln ayarlanması pirimerden 60 sekonderden 1 A geçtiğinde yakalama işlenimi başlatır. 0.20 idealdir. normalde toprak ucundan mA seviyesinde çok düşük akım geçer. sistemde sorun yoksa açtırma yapmaz.
zaman gecikmesi - eğrimizi D yapmıştık buraya girilen değer sabit zaman olarak 0.25 olarak seçilebilir. bu topraktan yakalama akımı veya üzerinde akım geçtikten 250 ms sonra kesiciye açtırma sinyali göndermesi demektir. akıma göre değişmez.
lo>> toprak aşırı akımının anisi
fonksiyon aktif fider korumada pasif
seçeneklerden tk özelliği durumu kontrol edilir.
açma seviyesi lo> açma seviyesine girdiğimiz değerin 5 katı lo> 0.20 yapmışsak aninin değerinide 1.00 ln yapmamış ideal bu değerle topraktan pirimerde 300 A geçerse kesici açar.
açma seviyesi - tlo>> bo değeride 0,05 en düşük değere ayarlıyoruz 50 ms demektir.
burada ayarlanacak olan diğer yer tk (tekrar kapama) menüsüdür. sadece kırsal bölgelerde ulaşımın zor olduğu yerlerde kullanımı önerilir diğer yerler ve merkezler için sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir kullanılmaz. kısaca kapama sayısı 2 yapılır. tk0 30.00s tk1 50.00s tk2 60.00 ayarlanır bu ayarlarla role arızadan açtığında 50 saniye sonra kesiciyi kapatır 30 saniye içerisinde tekrar açarsa 2 kapamaya geçer 60 saniye sonra tekrar kapatır. yine kesici açarsa kapatmaz 30 saniye sonra açarsa 1. kapamadan tekrar başlar.
fonsiyon ayarlarında diğer yerleri (ria bf) pasif adin
diğer ayarlanacak yer
ayarlarda rolekonf. buradan kontaklar atanır genelde şöyledir. cal.modu hepsinde N.A (normalde açık)
yanıp sönenler pasif sabit yananlar aktif
menüde aktif olacaklar t ile başlamalı bu önemli
r1 için tl> - tl>> - kesici açtırma diğerleri pasif
r2 için tlo> - tlo>> - kesici açtırma diğerleri pasif
r3 için hepsi pasif
r4 için tk - kesici kapatma diğerleri pasif
r3 ve r4 kontakları değişebilir. rolenini etiketine bakın kablar hengisinde bağlı ikisindede bağlıysa role özerinde kesiciye açtırma ve kapatma yaptırın. test edilmiş olunur.
bu roleler arıza yapabiliyor test cihazıyla akım sürerek test imkanı varsa bu daha iyi olur.
kolay gelsin...