Metal kasa adaptörlerde seri bağlantı

EMREMERT2

Üye
Katılım
24 Eyl 2018
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba. 3 eksenli mach3 yazılım ile çalışan bir cnc sistemim var.
Motorlarım 48 V 20 A besleme ile çalışmaktadır. Her biri maksimum 4.2 a akım çekmekte.
Sürücülerim CWD-556 (piyasada daha çok bilinen adı ile M542)

Yeni bir trafo alacağım. 2 adet 24 v 20 a trafonun seri bağlanması mümkün müdür.?
Mümkün ise bu seri bağlantı trafodaki çıkışlarda klasik seri bağlantılarda +(artı) ucun -(eksi) uca bağlanması şeklinde mi oluyor. Yoksa trafonun içinden yapılması gereken bir şey var mıdır ?

Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.
 
Evet, bu mümkün olur, ancak buradaki dikkat şekli, ayni metal dış kasalı 2 adet PC PSU'sunun DC çıkışlarındaki seri DC bağlantısında olduğu gibidir. Yani bu adaptörlerin - kutbu toprak hattıyla içten kasayla birleşik ise, ayni PSU'ların DC olarak seri bağlantısındaki gibi ortak toprak hattını kullanacaklarından içten kısa devreyi önlemek için birinin PCB'sindeki toprak hattı metal kasasından içten mutlaka sökülmeli. Ancak bu şartla seri bağlayıp 48 volt, 20 A'i alarak herhangi birisi kısa devre olmadan CNC'ye bağlamadan önce seri olarak bağlarsınız. Ancak PSU'lardaki gibi metal kasaya - uçtan topraklama hattının (sarı-yeşil kabloyla) kasaya bağlantısı yoksa buna gerek yoktur. Bu yüzden içlerini açıp bu seri bağlantıdan önce dikkatle incelemeniz gerekiyor. (yalnız bu ifadedeki trafoları metal kasalı 2 adet DC adaptör olarak kabul ederek bunu cevaplamış oldum) Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Neden 2 tane 24V trafo kullanmaya çalışıyorsunuz ?
 
Neden 2 tane 24V trafo kullanmaya çalışıyorsunuz ?
48 volt trafo bulunduğum yerde yok . Fiyati ise biraz pahali. Suan için 24 volt guvenilir yerli bir marka trafodan elimde 2 adet olduğundan böyle birsey yapilabilirmi diye sormak istedim.
 
Sonucu bende merak ediyorum, uzun süredir merak ettiğim bir konu smps seri bağlantı. Araştırmama rağmen net bir cevap bulamadığım için deneme cesaretim olmadı.
 
Çalışır fakat tavsiye etmem. devrde yük bağlıyken biri çalışıp diğeri çalışmazsa çalışmayanı veya geç çalışanı bozabilir. devre aşırı akım çektiğinde biri çıkışı kapatıp diğeri çalışmaya devam ederse yine bozulabilir. çünkü çalışmayan smps nin çıkş trafosu ters voltaja şarz olur.
 
Çalışır fakat tavsiye etmem. devrde yük bağlıyken biri çalışıp diğeri çalışmazsa çalışmayanı veya geç çalışanı bozabilir. devre aşırı akım çektiğinde biri çıkışı kapatıp diğeri çalışmaya devam ederse yine bozulabilir. çünkü çalışmayan smps nin çıkş trafosu ters voltaja şarz olur.
Teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst