@elektroklinik arkadaşın bahsettiği gibi ya limit siviçlerinden biri basılı yada acil durdurma butonlarından biri basılı, bunun için bir kaç senaryo çizmek lazım;
1. senaryo: Acil durdurma butonları NC yani normalde kapalı kontaklıdır, o normalde kapalı olması gereken kontaklardan biri açık kalmış olabilir. kontrol etmek gerekli tek tek... Yine aynı şekilde limit siviçlerinden biriside basılı kalmış olabilir normalde mekanik olarak basmasa da kontaklar takılı kalabilir... kontrol edelim...
2. senaryo: Sonuçta o roleden DC +24V. çıkmalı ki sistem devreye girsin, bunun için role (yerinde yok diyorsunuz neden yok onuda anlamış değilim olma ise eğer fiziksel olarak atlatılmamış ise yerinde bulunmak zorunda) orta bacak yani sol alttan ikinci ve sol alttan birinci bacaklar geçirgen olmalı, yani DC +24V. orta bacaktan girip alttaki bacaktan geri çıkmalı, o noktayı bir kontrol edelim oradan DC +24V geçiyor mu? ayrıca o rolenin üzerinde bulunan led aktif mi değil midir? yanlış hatırlamıyor isem acil stop butonu basılı değilken o rolenin en üst iki bacağında da DC +24V. olmalı, burayı da bir kontrol edelim, acil stop bastığınızda DC +24V. kesilmeli.
3. senaryo, bütün kontrollerden sonra yine de aradığımızı bulamadıksa; o rolenin yaptığı işi fiziksel olarak siz yaparak yani rolenin çıkışını köprülüyerek (DC +24V. tan role çıkış bacağına köprü) roleyi atlatırsınız.. ama burada TĞM SORUMLULUK SİZE AİTTİR. çünkü acil durdurmaları atlatmış oluyorsunuz . Uyanık bir kişinin ana şalter yanında hazır bulunması tavsiye edilir...
Bu şekilde bir deneme ile sonucu bilgilendirirseniz ve ayrıca @elektrokilinik arkadaşın dediği gibi Elektrik panosunun komlpe resmini paylaşırsan daha kolay yardım alabilirsin....
1. senaryo: Acil durdurma butonları NC yani normalde kapalı kontaklıdır, o normalde kapalı olması gereken kontaklardan biri açık kalmış olabilir. kontrol etmek gerekli tek tek... Yine aynı şekilde limit siviçlerinden biriside basılı kalmış olabilir normalde mekanik olarak basmasa da kontaklar takılı kalabilir... kontrol edelim...
2. senaryo: Sonuçta o roleden DC +24V. çıkmalı ki sistem devreye girsin, bunun için role (yerinde yok diyorsunuz neden yok onuda anlamış değilim olma ise eğer fiziksel olarak atlatılmamış ise yerinde bulunmak zorunda) orta bacak yani sol alttan ikinci ve sol alttan birinci bacaklar geçirgen olmalı, yani DC +24V. orta bacaktan girip alttaki bacaktan geri çıkmalı, o noktayı bir kontrol edelim oradan DC +24V geçiyor mu? ayrıca o rolenin üzerinde bulunan led aktif mi değil midir? yanlış hatırlamıyor isem acil stop butonu basılı değilken o rolenin en üst iki bacağında da DC +24V. olmalı, burayı da bir kontrol edelim, acil stop bastığınızda DC +24V. kesilmeli.
3. senaryo, bütün kontrollerden sonra yine de aradığımızı bulamadıksa; o rolenin yaptığı işi fiziksel olarak siz yaparak yani rolenin çıkışını köprülüyerek (DC +24V. tan role çıkış bacağına köprü) roleyi atlatırsınız.. ama burada TĞM SORUMLULUK SİZE AİTTİR. çünkü acil durdurmaları atlatmış oluyorsunuz . Uyanık bir kişinin ana şalter yanında hazır bulunması tavsiye edilir...
Bu şekilde bir deneme ile sonucu bilgilendirirseniz ve ayrıca @elektrokilinik arkadaşın dediği gibi Elektrik panosunun komlpe resmini paylaşırsan daha kolay yardım alabilirsin....