Mitsubishi mr-j2s-60a trifaze mi?

çıraközgür

Katılımcı Üye
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
640
Puanları
56
Konum
Kırıkkale
arkadaşlar görselde gözüken iki mutsibishi sürücüyü sistemi çökmüş cnc'den söktüm. etiketinden yola cıkarak L1 L2 L3 olarak her birine 220 v verdim, siğortayı attırdı. acaba etiketi yanlış mı okuyorum? yoksa her faz 110 v mu vermem gerekiyordu?
a.jpg

b.jpg
 
Çıraközgür Merhabalar;
Üsteki servo için 3 fazlı faz-faz arası 200-230 volt vermeniz gerekmekte L1-L2-L3 üç fazı girerek çalıştırabilirsiniz bizim şebekede faz faz arası 380 dir direk giremezsiniz yada tek faz L1 ve L2 uçuna faz nötr girerek tek fazda çalışır.
Altaki servo için faz faz arası 200-230 volt gerekmekte tek fazla çalıştıramazsınız.


Kolay Gelsin
 
Varistörleri patlatmışım, ankarada elekronikçi arkadaş tamir etti, yardımlarınız için teşekkürler,
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,595
Kullanıcılar
452,660
Son üye
sari59

Yeni konular

Geri
Üst